应位置正确,安装平整牢固,有肋板加强处理,管道受力翼板焊接牢固,同时管道与支架的保温空间充足。 立管抱箍采用C型钢底座与钢柱紧箍、管码与支架牢固连接。 高压管道采用双螺栓紧固的卡箍管码与钢柱焊接连接,美观牢固。 垂直管道的弹簧支吊架安装、减振器选型合理、掌板做倒圆角处理。 02 水平龙门式管道支架 膨胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度,角位处加圆弧倒角,统一高度安装,管道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。


应位置正确,安装平整牢固,有肋板加强处理,管道受力翼板焊接牢固,同时管道与支架的保温空间充足。

立管抱箍采用C型钢底座与钢柱紧箍、管码与支架牢固连接。

高压管道采用双螺栓紧固的卡箍管码与钢柱焊接连接,美观牢固。

垂直管道的弹簧支吊架安装、减振器选型合理、掌板做倒圆角处理。


02 水平龙门式管道支架


膨胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度,角位处加圆弧倒角,统一高度安装,管道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。



整体式共用托架安装牢固、拼接美观、焊缝饱满。

弹簧螺杆吊架安装牢固、吊杆垂直、采用双面螺栓与槽钢横担限位紧固。

大管道采用弹簧支吊架安装牢固、减振器选型合理、焊缝饱满。


03 管道弯头辅助支架


1) 补强板厚度宜为母管壁厚的50%~70%,但不小于4mm;连接后,补强板外缘与柱管外缘距离为30-60mm。柱管与补强板间需焊接。

2) 采用黑色橡胶垫,厚度为3mm。

3) 对落地掌板需设置水泥墩,水泥墩顶层表面需有5%的泄水坡度并刷沥青漆。

管道弯头辅助支架安装


04 大型管道支架安装

05 座地承重支架安装


大管道座地支架设置,焊缝饱满、减振设置有效。

座地承重支架用钢管做立杆支撑、顶部带肋板加强与槽钢横担的接触面。

机房管道支架的采用工字钢安装牢固、油漆到位、占地小、满足使用高度。


06 压力表、温度计


1) 多个同一类型仪表在同一设备房或空间布置时,应考虑同一标高设置。

2) 仪表应便于检修、观察和不易受机械损坏;表面方向应一致并易于读数。

3) 水泵出水管段的压力表须装于止回阀前。

4) 压力表、温度计宜安装于直管段。

水表组件垂直安装排列美观、易读数

压力表前安装旋塞阀,不能使用铜闸阀。

GB50242 第13.4.6条  第3点 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞阀。


压力表、三通旋塞阀、缓冲管等配备齐全:便于排气、读数准确。


07 管道橡胶软接头


1) 连接螺栓长度应一致,螺母在同一侧;螺栓紧固后不应低于螺母表面。

2) 非工作状态下,限位螺杆螺母与不钢板耳需保持10~20毫米距离。


08 顺水三通


1) 通常情况选用A图,当管道不设备安装空间较大时,可选用B图。

2) 成排立管应保证立管的平行度。

3) 图中箭头表示介质流向。


09 管道套管


1) A图适用于方形、圆形楼板预留孔洞套管,或现场开孔楼板孔洞套管;B图适用于管道过墙套管,明装套管宜作如图饰面处理。

2)  临时与永久固定套管时,均需保证套管与管道同心。

3)  套管直径比管道(含保温层)直径大50mm左右。

4) 套管厚度不应小于2mm

过墙套管封堵严实,与套管同心

穿楼板套管按规范要求高出地面20-50mm安装,封堵严实并做斜面处理不藏水。

穿楼板套管比所穿管道大2级安装,管道与套管同心方便日后填料封堵。

GB50261 第5.1.9条  穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿楼板套管顶部高出装饰地面20mm,穿卫生间或厨房楼板的套管的顶部应高出其装饰地面50mm,且套管底部与楼板底面相平,套管与管之间用不燃材料填塞密实。


穿楼板套管按规范要求高出地面20-50mm安装,封堵严实并做斜面处理不藏水。

封口严实、点焊固定于钢筋上的套管牢固可靠。

管井楼板套管预留封口严实、间距合理

穿墙套管预留大小合适,排成直线


10 大型管道端部加设加强版


11 金属矩形风管水平吊架  


1) A图为普通吊架图;B图为防晃吊架图。防晃吊架与普通吊架横担应选用同一型号角钢。 

2) 角钢横担的朝向需一致,横担的螺孔需采用机械加工。 

3) 重或大型风管的吊杆横担下方应设置两个螺母。 

4) 防晃支架应紧贴风管(含保温层)完成面。


12 垂直风管支架


1) 风管穿越屋面后,管身须完整无损。

2) 风管上的法兰需采用密封措施。

3) 风管穿出屋面高度超过1500mm时, 应用支架或建筑结构固定,或用不少于3根拉索固定;拉索不得固定于风管或风帽上 ,应用包箍固定在法兰上侧;禁止将拉索固定于避雷针或避雷带上,并须作防雷跨接。



13 金属矩形风管内丝杆加固


GB50738-2011 第4.2.15条  第7点 风管采用镀锌螺杆支撑时,镀锌加固垫圈应置于管壁内外两侧。正压时密封圈置于风管外侧,负压时密封圈置于风管内侧,风管四个壁面均加固时,两根支撑杆交叉成十字状。采用钢管内支撑时,可在钢管两端设置内螺母。


14 弯头导流片


1) 弧形导流片不弯头应同心。

2) 铝拉钉应排列整齐、分布均匀、牢固可靠。

风管导流片用镀锌平头铆钉固定,可增加风管的密封性还有导流片的牢固性。


15 金属风管穿墙


1) 钢套管和封堵材料应与完成面平齐;明装风管套管表面宜如图用PEF饰面板装饰。

2) 镀锌螺杆外露牙为一个螺母的高度。

3) 防火阀的螺孔需采用机械加工。



16 金属矩形风管风口安装



17 室外入风口及风管软接


1) 防排烟系统风管软接材质应符合防火规定,其它系统软接可采用普通材质。

2) 当风机装于室外时,电机应有防雨措施。

3) 大面积钢网应采取加固措施。

4) 室外支架底座需做水泥墩。

防排烟风管软接材质应不燃,组合平直、严密

防排烟软接为不燃材料,且有室外防水防腐措施,易于辨识

GB50243-2016 第4.2.2  防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料。第7.2.2 通风机直通大气的进、出口必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。


18 垫铁不地脚螺栓安装


1) 大型设备的砼基础必须进行质量验收,合格后方可安装。

2) 垫铁组一般不应超过三块,并应少用薄垫铁;垫铁应接触紧密;最厚的放在下面,最薄的放在中间。

3) 垫铁组宜用电焊点焊固定。

4) 设备安装后应二次灌浆将垫铁组等填平;二次浆的标号应比基础高一级。

GB50243-2016 第4.3.12  第2点 垫铁组放置位置应正确、平稳,接触应紧密,每组不应大于3块


19 座式风机安装


1) 应根据设备的运行重量选用橡胶板。

2) 设备安装后应二次灌浆找平基础。

设备根据现场环境进行定制,减少风管平面交叉。

斜屋面风机整体机座水平安装、隔振降噪效果佳

屋面风管穿墙处理得当,防火阀执行机构做防雨挡板,风机风阀防雷接地规范,标识清晰。


20 卧式水泵及减震器安装


GB50243-2016 第4.3.12条  水泵的平面位置和标高允许偏差应为±10mm,安装的地脚螺栓应垂直,且与设备底座应紧密固定。减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固平稳、接触紧密。



21 分(集)水器安装


1) 水缸可订制或现场加工;但两端不得直接用钢板或盲板封堵。

2) 翼式支架可预制,但需结合现场尺寸拼接烧焊牢固。

3) 排污阀后宜接管道至水沟或集水井以利排水和地面清洁

设备管道布局合理,操控方便,保温严实、美观。


22 水管保温


1) 保温材料接合缝不得有明显胶水泪痕。

2) 当室外采用金属壳保护时,宜采用不锈钢材质自攻螺丝。

3) 纵缝应如图错开,外层的水平接缝应设在侧下方。

4) 金属保护壳的纵、环向接缝应顺水;其纵向接缝应位于管道的侧面。

管道施工预留足够保温空间


23 水管弯头保温


1) 当采用虾米状保温样式时,接合缝需均匀分布。 

2) 保温各种接合缝不得有明显胶水泪痕。


25 水管阀门保温


1) 阀体各层保温材料接合缝应错开一定位置。

2) 保温不得影响阀门的正常操作。

均采用弧形闭合保温工艺,内衬填充饱满,粘合紧密,成形美观。


26 水管铝板保温


旁通管道、阀门的保护铝壳安装工艺

冷冻水泵橡塑保温施工工艺

弯头部位的保护铝壳安装工艺

铝板保护壳保温工艺


27 风管保温


1) 法兰、阀门等构件内的空隙需用保温填料填充(保温填料可与保温材料同材质)。

2) 阀门保温不得影响阀门的正常动作。

1、保温材料采用规格为 δ30mm,48kg/m的铝箔玻璃棉板。

2、细部工艺:采用自制保温钉限位器,布置横平竖直,分布均匀。

3、细部工艺:保温棉折角位置采 用内切角工艺,使外观无接合缝 ,提高质量观感。


28 隔振地台安装


隔振地台安装:减震器选型合理、安装水平、牢固,隔振降噪效果明显


29 焊接工艺


大口径钢管焊接工艺:接口打磨到位、焊缝饱满、成鱼鳞状。

不锈钢管氩弧焊焊接工艺

GB50268 第5.3.2-1  不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷;表面光顺、均匀、焊道与母材应平缓过渡。宽度应焊出坡口边缘2~3mm。


30 管井管道的布置


管道井内管线排布合理、标识准确清晰、共用支架设置合理,固定牢固。

管道分系统排布、套管安装规范,管道有做防雷接地

错误的做法:管道排布无序,没有安装套管


免费打赏
加倍努力
2020年12月16日 21:21:12
2楼

好资料,学习了暖通安装工程创优细部做法,多谢了。

回复
线轴
2020年12月17日 04:28:10
3楼

很好的教学课件,学习了。谢谢楼主分享。

回复
wx_1608177132901
2020年12月17日 12:04:12
4楼

怎样能联系到您?

回复
沈阳战区司令
2020年12月17日 14:46:47
5楼

真是好资料,学习了。发现我们东北建筑安装企业太落后了。

回复
沈阳战区司令
2020年12月17日 14:49:05
6楼

什么企业啊,做的这么好,学都学不上来。真是实践加学习,参观才能学到真东西啊

回复
博格达
2020年12月23日 20:48:51
7楼

谢谢楼主分享,长知识了。

回复
北街南巷
2020年12月25日 17:30:44
8楼

资料非常不错,学习一下。

回复
老有所为
2021年01月04日 22:25:12
9楼

图文并茂,内容详实,谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开