避雷带跨越建筑物变形缝时,做弓形或Ω弯补偿。 高出屋面的金属设备在其上部增加避雷带或避雷针做防雷保护 屋面引出的动力线管做防水弯头,电气配管与设备的连接采用软管过渡,软管与电气配管连接选用专用接头,牢固、美观 开关安装高度一致,高差要小于3mm 会议室灯具居中对称排布 走廊灯具对称设置,排列整齐
避雷带跨越建筑物变形缝时,做弓形或Ω弯补偿。
高出屋面的金属设备在其上部增加避雷带或避雷针做防雷保护
屋面引出的动力线管做防水弯头,电气配管与设备的连接采用软管过渡,软管与电气配管连接选用专用接头,牢固、美观
开关安装高度一致,高差要小于3mm
会议室灯具居中对称排布
走廊灯具对称设置,排列整齐
灯具设置与吊顶装饰分格、风口、探头、喷头、广播喇叭等设备器具布置相协调,竖成行、横成线,偏差不大于5mm
会议室灯具排布按装饰造型呈圆弧型
车库灯具安装在桥架下,固定牢固,排列整齐。I类灯具外露可导电部分与保护导体连接可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
厂房工矿灯灯头盒预埋位置准确,成排灯具安装在一条直线上
成排管线采用共用支架,排列整齐。支架设置位置合理,防腐到位。
成排管线上返弯曲弧度一致,排列整齐,固定牢固
桥架分支处采用定制锥形三通,接地跨接到位
电缆排列整齐有序
强电井周圈敷设接地扁钢,母线、桥架接地可靠
穿越楼板防火封堵严密
KBG线管与电箱连接规范,接地可靠
配电柜内导线走向合理,绑扎牢固,接线正确,标识齐全
大小不等的配电箱成排安装采用下端平齐
变配电室配电柜排列整齐
变配电室配电柜排列整齐,绝缘地毯敷设到位,接地可靠。
设置在室内潮湿场所的配电柜
宜设150~200mm 高且周边封闭的基础
箱内配线整齐、绑扎牢固、接线正确。
镀锌钢管与灯头盒连接处采用锁母固定,跨接地线截面积不小于4mm2,线管距离灯头盒30cm 处设置固定支架,软管长度小于1m
电机电源接线软管长度小于80cm。电动机可接近裸露导体做接地(PE)或接零(PEN)保护