低碳技术 数据中心余热利用技术
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年06月13日 06:40:05
来自于节能技术
只看楼主

低碳技术 数据中心余热利用技术 数据中心是能耗大户,机柜消耗大量电能并散热到机房内,为了维持室内温度,需要使用制冷机将热量排出。这些热量是很好的冬季采暖热源,利用余热供热,能够大幅度降低供热成本和碳排放,也能降低数据中心的运行成本。  下面介绍几种数据中心余热供暖的技术路线。 1.压缩式热泵串联供暖 数据中心原有的压缩式制冷机只考虑了夏季工况,排出热量的温度较低,满足不了供暖需求,特别是温度高的集中供热。

低碳技术 数据中心余热利用技术

数据中心是能耗大户,机柜消耗大量电能并散热到机房内,为了维持室内温度,需要使用制冷机将热量排出。这些热量是很好的冬季采暖热源,利用余热供热,能够大幅度降低供热成本和碳排放,也能降低数据中心的运行成本。 

下面介绍几种数据中心余热供暖的技术路线。

1.压缩式热泵串联供暖

数据中心原有的压缩式制冷机只考虑了夏季工况,排出热量的温度较低,满足不了供暖需求,特别是温度高的集中供热。

压缩式热泵串联供暖模式,是在制冷机的基础上增加了一套压缩式热泵,回收制冷机排出的热量,进一步加热至供暖温度。这是最常见的数据中心余热供暖的方式。 

这种模式的余热回收很灵活,适合周边建筑的区域供暖,也能够并入集中供热热网进行大规模余热回收。

多级压缩式热泵供暖

压缩式热泵串联供暖的方式适合应用在改造项目中,但是制冷机加热泵的流程,使得设备数量较多,容易出现场地不足的情况。

多级压缩式热泵适合应用在新建数据中心,或者替代已有的制冷机,解决场地问题。 

多级压缩式热泵根据冬季供暖工况设计,制冷端和供热端的温差较大,一级压缩无法实现,需要多台压缩机串联运行,同时满足室内制冷和对外供热的要求。其中,第一级压缩机与非采暖季制冷工况匹配,旁通其他压缩机满足制冷需求。

多级压缩式热泵供暖模式与压缩机串联供暖的原理类似,只是将两种设备串联完成的功能集成到一台设备中,减少占地面积。

二、数据中心燃气供暖

数据中心燃气供暖模式由供热公司实施。如果数据中心与燃气锅炉房距离较近,可以利用燃气驱动的吸收式热泵回收余热用于集中供热。

供热公司可以在数据中心附近建设燃气热源厂,利用吸收式热泵回收余热,包括锅炉烟气余热和数据中心余热。热网水经吸收式热泵和燃气锅炉梯级加热对外供热。

吸收式热泵具有大幅度提热的能力,可以回收压缩式制冷机的余热,也可以直接回收室内余热,产生热量足以加入热网水中。 

与常规燃气锅炉供热相比,本技术将燃气的热量全部用于供热,并深度回收烟气余热,提高了燃气利用效率;利用燃气热泵回收数据中心余热,进一步减少燃气消耗,降低了供热成本。

数据中心热电联产供暖

为了进一步实现燃气梯级利用,数据中心热电联产供暖模式在燃气热源厂内使用燃气发电机,发电量用于数据中心,经过机柜消耗,最终形成余热排出。

燃气发电机组的高温烟气驱动吸收式热泵,不足时还可以使用燃气补燃驱动,回收电能转化的余热和烟气余热,将燃气的全部热量送入集中供热热网中。如果热泵出水温度不够,还可以增加燃气锅炉补热。

 

从供热的角度来看,所有的热量仍是完全来自燃气,但数据中心免费得到了电能,产生了巨大的经济效益。

上述几种技术路线是比较典型的数据中心余热利用技术,需要根据现场条件选择合理的技术路线,或者几种技术路线的组合,形成最优的解决方案。

 