二次配管剔槽施工工艺主要涉及到 开槽修补 和线管固定后的 抹灰处理 两项内容,其中包含5个施工要点。
墙体切槽处理施工工艺 :
使用专用切槽工具沿弹线标记进行切槽,剔槽时依上而下,确保线槽平整、规则且工艺美观。
开槽深度一般为管径加20mm,开槽宽度为管径加60mm。对于双管或多管并排开槽,管与管间距为15mm。
切割时沿弹线位置保持直线切割,并尽量保持切割面平整。如有凹凸部位,需剔凿成“U”型槽口,便于敷设线管。
开槽处理过后必须清扫干净,并提前洒水湿润。
线管固定方式 :
线管固定方式应避免使用废弃线管或碎砖块等嵌缝进行固定,因为这种方式固定不牢固,易脱落且影响后续工序抹灰。
推荐采用铁丝绑扎在铁钉上,然后将铁钉固定在砌体线槽内的方式,固定间距以800-1000mm为宜。
在线管终端、弯头中点或线盒、箱、盘柜等边缘的距离150-500mm范围内设专用管卡,确保线管固定点间距均匀。
抹面处理 :
线槽接纳水泥砂浆填补,填补后需进行润水养护,确保修补处平整顺滑,不得有余外混凝土遗留表面。
修补材料推荐使用强度等级不小于M10的水泥砂浆,其厚度不应小于15mm。
当墙面切槽配成2根及以上线管时,开槽修补后,建议增铺铁丝网,防止墙面空鼓开裂。
线盒、箱体安装抹面 :
盒箱安装时,应先将盒箱洞内清扫洁净,用水浇湿后再进行安装稳固,确保盒箱背后砂浆饱满,禁止空壳现象。
线盒、箱体安装标高必需符合设计要求,在特定墙体(如Nalc板墙)内的线盒、箱体必需与墙体保持特定距离,不得外凸、歪斜。
成品保护 :
配电箱、线盒、线管在安装前后,应采取成品保护措施,避免碰坏,向下的管口应用堵头堵好,防止砂浆进入堵塞线管。