一、 气体灭火系统的控制 气体灭火系统应由专用的 气体灭火控制器 控制,气体灭火控制器在接收到符合联动控制逻辑关系的触发信号后,应能联动控制相关设备的动作;同时应能采用手动方式控制相关设备的动作。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。目前,气体灭火控制器分为配接火灾探测器和不配接火灾探测器两种类别。火灾发生时,根据气体灭火系统消防功能和工作原理,其联动控制分为两个阶段,不同类别的气体灭火控制器有不同的联动控制设计要求。
一、 气体灭火系统的控制
气体灭火系统应由专用的 气体灭火控制器 控制,气体灭火控制器在接收到符合联动控制逻辑关系的触发信号后,应能联动控制相关设备的动作;同时应能采用手动方式控制相关设备的动作。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。目前,气体灭火控制器分为配接火灾探测器和不配接火灾探测器两种类别。火灾发生时,根据气体灭火系统消防功能和工作原理,其联动控制分为两个阶段,不同类别的气体灭火控制器有不同的联动控制设计要求。
1.气体灭火控制器配接火灾探测器的气体灭火系统的联动控制
(1)气体灭火系统第一阶段启动的联动控制要求如下:
1)联动触发信号:由防护区域内设置的 感烟 火灾探测器、 其他类型 火灾探测器或 手动火灾报警按钮 的 首次报警信号 作为气体灭火系统第一阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到首个联动触发信号后,控制该 防护区内的火灾声光警报器启动 。
(2)气体灭火系统第二阶段启动的联动控制要求如下:
1)联动触发信号:由同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮 相邻的感温 火灾探测器、 火焰 探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为气体灭火系统第二阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制:气体灭火控制器在接收到后续的联动触发信号后,执行以下联动控制操作:
① 关闭 防护区域的 送排风机及送排风阀门 。
② 停止通风和空调系统 及 关闭 设置在该防护区域的 电动防火阀 。
③ 控制 防护区域 开口封闭装置的启动 ,包括关闭防护区域的 门、窗 。
④ 启动 气体 灭火装置 。气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间。
3)平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的 首个联动触发信号后 执行 除启动气体灭火装置外的联动控制 ;在接收到 第二个联动触发信号后 ,应 启动 气体 灭火装置 。
2.不配接火灾探测器的气体灭火系统的联动控制
(1)气体灭火系统第一阶段启动的联动控制应符合以下要求:
1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防护区域内设置的任一感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号后, 向气体灭火控制器发送 气体灭火系统第一阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制: 气体灭火控制器 在接收到首个联动触发信号后, 控制 该防护区内的火灾声光警报器启动。
(2)气体灭火系统第二阶段启动的联动控制应符合以下要求:
1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号后,向气体灭火控制器发送气体灭火系统第二阶段启动的联动触发信号。
2)联动控制信号:气体灭火控制器在接收到后续的联动触发信号后,执行以下联动控制操作:
①关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
②停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
③控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
④启动气体灭火装置。气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间。
3)平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后执行除启动气体灭火装置外的联动控制,在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。
3.手动控制
(1)在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启、停按钮手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应按时序执行以下操作:
1)启动设置在该防护区内的火灾声光警报器。
2)关闭防护区域的送排风机及送排风阀门。
3)停止通风和空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
4)控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。
5)启动气体灭火装置,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间; 启动 设置在防护区入口处 表示气体喷洒的火灾声光警报器 。
(2)手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的操作。
4.反馈信号
气体灭火装置启动及喷放各阶段的控制及系统的反馈信号应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:
(1)气体灭火控制器 直接连接的火灾探测器 的报警信号。
(2) 选择阀 的动作信号。
(3) 压力开关 的动作信号。
二、 防火门监控系统的控制设计
防火门监控器或消防联动控制器在接收到符合联动控制逻辑关系的触发信号后,应能联动控制常开防火门的关闭,并接收常开防火门和常闭防火门的动作反馈信号。
(1)联动触发信号:由常开防火门 所在防火分区 内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与逻辑)。
(2)联动控制:消防联动控制器向 防火门监控器 发出控制信号,由防火门监控器联动控制常开防火门的关闭,或由 消防联动控制器 通过联动模块联动控制常开防火门的关闭。
(3)反馈信号:疏散通道上各防火门的 开 启 、 关闭 及 故障状态信号 应反馈至防火门监控器。
三、 防火卷帘系统的控制设计
防火卷帘的升降应由 防火卷帘控制器 控制,防火卷帘控制器在接收到符合联动控制逻辑关系的触发信号后,应能联动控制防火卷帘的下降并接收防火卷帘的动作反馈信号;同时也可以采用手动方式控制防火卷帘的上升与下降。工程应用中,防火卷帘系统一般设置在疏散通道上或设置在非疏散通道上,以发挥不同的消防功能,设置在不同部位的防火卷帘的控制要求如下:
1.疏散通道上设置的防火卷帘的控制
疏散通道上设置的防火卷帘,其下降控制分为两个阶段,即防火卷帘控制器根据不同的联动触发信号分别控制防火卷帘 半降 (下降至距楼板面 1.8m 处)和 全降 (下降至 楼板面 )。目前,疏散通道上设置的防火卷帘系统其卷帘控制器分为配接火灾探测器和不配接火灾探测器两种类别,不同类别系统防火卷帘下降的联动控制要求不同。
(1)防火卷帘半降的联动控制应符合以下要求:
1)不同类别系统中,防火卷帘半降的联动触发信号组成要求如下:
①配接火灾探测器系统,防火卷帘半降的联动触发信号:由防火卷帘控制器配接的 感烟 火灾探测器的报警信号组成。
②不配接火灾探测器的系统,防火卷帘半降的联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘 所在防火分区内任两只 独立的 感烟 火灾探测器或 任一只专门 用于联动防火卷帘的 感烟 火灾探测器的火灾报警信号后向防火卷帘控制器发送防火卷帘半降的联动触发信号。
2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后控制防火卷帘 下降至距楼板面1.8m处 。
(2)防火卷帘全降的联动控制应符合以下要求
1)不同类别系统中,防火卷帘全降的联动触发信号组成要求如下:
①配接火灾探测器系统,防火卷帘全降的联动触发信号:由防火卷帘控制器配接的 感温 火灾探测器的报警信号组成。
②不配接火灾探测器系统,防火卷帘全降的联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘 所在防火分区 内 任一只专门 用于联动防火卷帘的 感温 火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘全降的联动触发信号。在卷帘的 任一侧距卷帘纵深0.5~5m 内应设置不少于 两只 专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至楼板面。
(3)手动控制:由防火卷帘两侧设置的 手动控制按钮 控制防火卷帘的 上升和下降 。
(4)反馈信号:防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器
2.非疏散通道上设置的防火卷帘的控制
与疏散通道上设置的防火卷帘不同,非疏散通道上设置的防火卷帘的仅为一个阶段,即防火卷帘控制器接收到符合控制逻辑的联动触发信号后直接控制防火卷帘 下降至楼板面 ,而且非疏散通道上设置的防火卷帘系统,其卷帘 控制器不配接火灾探测器 。
(1)联动触发信号:火灾报警控制器(联动型)接收到防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的火灾报警信号后,向防火卷帘控制器发送防火卷帘下降的联动触发信号。
(2)联动控制:防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,控制防火卷帘下降至楼板面。
(3)防火卷帘的手动控制:由防火卷帘 两侧 设置的 手动控制按钮 控制防火卷帘的 升降 ,并应能操作 消防控制室 内的火灾报警控制器(联动型)总线控制盘上的控制按钮,采用 手动 方式控制防火卷帘的下降。
(4)反馈信号:防火卷帘下降到楼板面的动作信号应反馈至消防联动控制器。
四、 电梯及其他相关系统设备的联动控制
1.电梯的联动控制
消防联动控制器应具有发出联动控制信号 强制所有非消防电梯停于首层或电梯转换层 的功能。电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
2.其他相关系统设备的联动控制
(1)消防联动控制器应具有 切断火灾区域及相关区域的非消防电源 的功能,当需要 切断正常照明 时,宜 在自动喷淋系统 、 消火栓系统动作前 切断。
1)发生火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
2)发生火灾时不应立即切断的非消防电源有:正常照明、生活给水泵安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
(2)消防联动控制器应具有 自动打开涉及疏散的电动栅杆 等的功能,宜 开启 相关区域安全技术防范系统的 摄像机监视火灾现场 ;消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。