没想过的问题!!!
chenxinping123
2008年04月21日 08:58:33
来自于中央空调
只看楼主

原空调水系统为一次泵变流量系统,现准备在负荷侧在增加一路末端(另一栋楼),由于距离较远和其它原因,经计算原配置的冷冻水泵扬程不够,想在该管路上串一水泵.大家讨论下方案可行不?如果采用变频水泵呢?

原空调水系统为一次泵变流量系统,现准备在负荷侧在增加一路末端(另一栋楼),由于距离较远和其它原因,经计算原配置的冷冻水泵扬程不够,想在该管路上串一水泵.大家讨论下方案可行不?如果采用变频水泵呢?
免费打赏
minyan11
2008年04月21日 09:13:40
2楼
异想天开:在原水泵前、机组的供回水上再并联一套水泵管路,供应新负荷。
回复
wuhaohai521
2008年07月16日 15:04:20
3楼
你的冷冻水泵是压入式还是抽出式啊?最好是在原冷冻水泵上再并联一个水泵,在分水器和集水器上加装一套管路给副楼供冷(供热),当然还要考虑你副楼的实际空调使用面积和系统的设计余量,在允许的范围内的话就可以加装管路。还有就是要提醒你一下,当两台或两台以上的水泵并联时,有变频和工频同时存在,千万别工频泵与变频泵同时使用,这样会造成水泵工作点偏移,效率下降,能耗增加。
回复
xshlwh1234
2008年07月16日 17:23:39
4楼
主机够了吗,我觉的是不是可以单配一套水泵
回复