水下灌注导管漏水怎么处理?
zwq82
zwq82 Lv.2
2008年04月20日 23:24:16
来自于建筑施工
只看楼主

我干了个桩,导管漏水了,不多,我让继续灌了会出问题么

我干了个桩,导管漏水了,不多,我让继续灌了会出问题么
免费打赏
ljz728
2008年04月25日 13:50:33
2楼
你真行,这也能继续浇
灌注桩初灌时,你冲不开导管内的泥浆,桩会出问题的。
桩沉降过大,桩身夹泥浆
还有就是清渣时,你这桩很难清干净。
回复
guojin13
2010年08月01日 14:28:44
3楼
估计底部混凝土成桩效果肯定不好,那得看检桩结果了,估计是不行啊
回复
17futurestar
2010年08月05日 16:10:11
4楼
大哥,你简直蛮干,这根桩基本就可能是断桩了,检测肯定三类桩
回复
wzq_01a
2010年08月14日 14:41:32
5楼
导管漏水主要是看漏水量和桩直径、深度等,如果只是轻微漏水,且桩直径较大、漏水部位位于桩上部位置时,继续灌注对桩身混凝土有影响,但不至于出现断桩或夹泥等现象,最多是抽芯混凝土出现麻面、蜂窝等;如桩直径较小、且位于桩底或漏水量较大时,可能形成桩身夹泥或混凝土离析,对桩身质量会影响较大。
回复
mwtrose
2010年10月02日 17:19:34
6楼
我处理过,灌注过程中导管漏水,采用探视灯察看后,发现少量,不过还是冒了一定的风险继续灌注,后检测还是一类桩。但后怕!工人的话不可信,害得我叼了墩领班的