防护冷却系统和防护冷却水幕系统均为发生火灾时用于冷却防火分隔设施的自动灭火系统。防护冷却系统是由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施使其达到规定的耐火隔热性的闭式系统。防护冷却水幕是由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。
两个系统功能相似,容易混淆,现从以下几方面分析两个系统的区别。
首先,防护冷却系统属于闭式系统,而防护冷却水幕属于开式系统,同时属于水幕系统的一种( 水幕系统包括防火分隔水幕和防护冷却水幕两种类型)。
其次,喷头选型及布置要求不同,防护冷却系统一般采用边墙型洒水喷头,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置,外墙可只在需要保护的一侧布置。防护冷却水幕喷头为水幕喷头,宜布置成单排。
第三,系统保护高度不同,防护冷却系统与防护冷却水幕系统,当喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m),防护冷却系统只适用于喷头设置高度不超过8m的场所;防护冷却水幕系统喷水点高度超过9m时,喷水强度仍采用1.0L/(s·m),防护冷却水幕系统可用于设置高度超过8m的场所。
第四,两者的系统设计流量计算方法不同,保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,系统的设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定。而防护冷却水幕系统的设计流量,应按雨淋报警阀控制的洒水喷头的流量之和确定,多个雨淋报警阀并联的雨淋系统,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定。
最后,应用场所也有所不同,防护冷却系统一般应用于保护防火玻璃墙,如有顶棚的步行街当采用耐火完整性不低于1.00h 的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗) 时,需设置闭式防护冷却系统。而防护冷却水幕一般常见于保护钢质防火卷帘。