消化池的运行管理 1.控制污泥投加量。对于中温消化,每日投加的固体量不应超过池内固体量的5%。投入污泥的固体含量为2%~4%,一般间歇投加。小流量连续投泥会引起泵和输泥管堵塞。 2.排泥量应与投泥量相当,一般采取间歇重力排泥,排泥时闸口应快速全开,避免管路被泥砂堵塞。 3.上清液排出量与消化污泥排量有关,应根据经验确定。运行正常时上清液中的固体浓度一般为2000~5000mg/L,最差时也应在1000mg/L以上。上清液一般每天排放数次,有破浮渣设备的消化池,在排上清液前应暂停破浮渣设备的运行,并应防止池内液面下降过多,沼气进入上清液管道。
消化池的运行管理
1.控制污泥投加量。4.沼气产量和沼气中甲烷含量是判断消化状态的重要指标,应经常监测。排泥和上清液时,池内会形成负压,应防止空气漏入,池内气压上升时应检查安全阀和水封的工作情况。
5.应经常检查热交换器污泥和热水进出口的温度,发现异常应及时进行调节和维修。
6.注意发现异常现象,并及时采取对策。厌氧消化过程易于出现酸化,即产酸量与用酸量不协调,这种现象称为欠平衡。厌氧消化作用欠平衡时可以显示出如下的症状:
a.消化液中挥发性有机酸浓度增高;
b.沼气中甲烷含量降低;
c.消化液pH值下降;
d.沼气产量下降;
e.有机物去除率下降。
诸症状中最先显示的是挥发性有机酸浓度的增高,因此它是一项最有用的监测参数,有助于尽早察觉欠平衡状态的出现。其他症状则因其显示的迟滞性或者因其并非专一的欠平衡症状,因此不如前者那样灵敏有用。厌氧消化作用欠平衡的原因是多方面的,如有机负荷过高;进水pH值过高或过低;碱度过低,缓冲能力差;有毒物质抑制;反应温度急剧波动;池内有溶解氧及氧化剂存在等。一经检测到系统处于欠平衡状态,就必须立即控制并加以纠正,以避免欠平衡状态进一步发展到消化作用停顿的程度。可暂时投加石灰乳以中和积累的酸,但过量石灰乳能起杀菌作用。解决欠平衡的根本办法是查明失去平衡的原因,有针对性地采取纠正措施。