安装工程 安装工程计价表主要计算公式 1、变压器油过滤量 变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式: 油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)
安装工程
安装工程计价表主要计算公式
1、变压器油过滤量
变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:
油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)
2、带形母线计算公式
L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)
3、基础槽钢角钢安装长度
基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:
①单个柜盘时:L=2(A+B)
②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B
式中:
L:所求长度;
A:柜或屏的宽度;
B:柜或屏的厚度;
n:柜或屏的个数。
4、盘柜配线长度计算公式
L=盘柜板面半周长×配线回路数。
5、电缆安装工程量计算公式
L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。
6、电缆保护管计算公式
横穿公路:L=路基宽度+4米;
穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;
垂直敷设:管口距地面+2米;
穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。
7、电力电缆中间头数量确定参考公式
n=L/l-1
式中:
n:中间头个数
L:电缆设计长度
l:每段电缆平均长度。
8、接地母线、避雷线敷设工程量公式
L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。
9、电气配管管内穿导线工程量计算公式
L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。
10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式
L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。
11、风管制作安装面积计算
风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
圆管F=π×D×L
式中:
F——圆形风管展开面积(以m2 为单位);
D——圆形风管直径;
L——管道中心线长度。
矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。
12、除锈、刷油工程
(1)设备筒体、管道表面积计算公式:
S=π×D×L
式中:
π——圆周率;
D——设备或管道直径;
L——设备筒体高或管道延长米。
(2)阀门表面积计算式:
S=π×D×2.5D×K×N
式中:
D——直径;
K——1.05;
N——阀门个数。
(3)弯头表面积计算式:
S=π×D×1.5D×K×2π×N/B
式中:
D——直径;
K——1.05;
N——弯头个数;
B值取定为:90°弯头B=4,45°弯头B=8。
(4)法兰表面积计算式:
S=π×D×1.5D×K×N
式中:
D——直径;
K——1.05;
N——法兰个数。
(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:
S=π×(D+A)×A
式中:
D——直径;
A——法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:
S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N
式中:
N——封头个数;
1.5——系数值。
13、绝热工程量
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
式中:
D——直径;
1.033、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
D′=D1+D2 +(10~20mm)
式中:
D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径;
D2 ——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。
D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)
③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。
D′=D1 +D伴大+(10~20mm)
式中:
D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:
V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×N
S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N