来源:晨曦暖通学院

安装工程 安装工程计价表主要计算公式 1、变压器油过滤量 变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式: 油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)


安装工程

安装工程计价表主要计算公式

1、变压器油过滤量

变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:

油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)

2、带形母线计算公式

L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度) 

3、基础槽钢角钢安装长度

基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:

①单个柜盘时:L=2(A+B)

②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B

式中:

L:所求长度;

A:柜或屏的宽度;

B:柜或屏的厚度;

n:柜或屏的个数。 

4、盘柜配线长度计算公式

L=盘柜板面半周长×配线回路数。 

5、电缆安装工程量计算公式

L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。 

6、电缆保护管计算公式

横穿公路:L=路基宽度+4米;

穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;

垂直敷设:管口距地面+2米;

穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。 

7、电力电缆中间头数量确定参考公式

n=L/l-1

式中:

n:中间头个数

L:电缆设计长度

l:每段电缆平均长度。 

8、接地母线、避雷线敷设工程量公式

L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。 

9、电气配管管内穿导线工程量计算公式

L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。 

10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式

L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。 

11、风管制作安装面积计算

风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。

圆管F=π×D×L

式中:

F——圆形风管展开面积(以m2 为单位);

D——圆形风管直径;

L——管道中心线长度。

矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。

12、除锈、刷油工程

(1)设备筒体、管道表面积计算公式:

S=π×D×L

式中:

π——圆周率;

D——设备或管道直径;

L——设备筒体高或管道延长米。 

(2)阀门表面积计算式:

S=π×D×2.5D×K×N

式中:

D——直径;

K——1.05;

N——阀门个数。 

(3)弯头表面积计算式:

S=π×D×1.5D×K×2π×N/B

式中:

D——直径;

K——1.05;

N——弯头个数;

B值取定为:90°弯头B=4,45°弯头B=8。 

(4)法兰表面积计算式:

S=π×D×1.5D×K×N

式中:

D——直径;

K——1.05;

N——法兰个数。 

(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:

S=π×(D+A)×A

式中:

D——直径;

A——法兰翻边宽。 

(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:

S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N

式中:

N——封头个数;

1.5——系数值。 

13、绝热工程量

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π×(D+1.033δ)×1.033δ 

S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L

式中:

D——直径;

1.033、2.1——调整系数;

δ——绝热层厚度;

L——设备筒体或管道长;

0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 

(2)伴热管道绝热工程量计算式:

①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。

D′=D1+D2 +(10~20mm)

式中:

D′——伴热管道综合值;

D1 ——主管道直径;

D2 ——伴热管道直径;

(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。

D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)

③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。

D′=D1 +D伴大+(10~20mm)

式中:

D′——伴热管道综合值;

D1 ——主管道直径。

将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 

(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:

V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×N

S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.5×N 

(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N

S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N

(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N

S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N