混凝土工程质量通病
qq58603744
qq58603744 Lv.2
2024年05月14日 13:53:01
只看楼主

混凝土工程质量通病 混凝土工程是水利水电建设中一项主要施工项目,不论何种水工建筑物均要使用混凝土。 混凝土工程涉及的工序主要有模板、钢筋制安、止水与埋件施工,混凝土使用的原材料,混凝土拌和、运输、浇筑、养护等 。 施工过程中出现的质量通病很多,但反映出的质量问题均有共同之处,其主要有如下几个方面: 一、   模板 1、  面板及其支架材料或材质不满足要求

混凝土工程质量通病

混凝土工程是水利水电建设中一项主要施工项目,不论何种水工建筑物均要使用混凝土。 混凝土工程涉及的工序主要有模板、钢筋制安、止水与埋件施工,混凝土使用的原材料,混凝土拌和、运输、浇筑、养护等 施工过程中出现的质量通病很多,但反映出的质量问题均有共同之处,其主要有如下几个方面:

一、   模板

1、  面板及其支架材料或材质不满足要求

(1)模板拆除后,混凝土外观质量较差。
(2)浇筑过程中出现支架倒塌,模板破裂、跑浆或发生严重位移等。
2、 面板板面不平整光洁,拼缝不密合 
(1)模板拆除后混凝土表面呈现蜂窝、孔洞、露筋等。
(2)混凝土表面平整度不满足设计要求。  
3、 未对模板和支架进行强度、刚度和稳定性分析
  1   )模板和支架结构倒塌。
(2)混凝土外形尺寸或表面平整度不满足设计要求。
4 未按规范规定时间要求提前拆除模板    
  1   )混凝土结构全部或局部垮塌。
(2)混凝土构件出现裂缝或产生局部破坏。
二、 钢筋  

1、钢筋锈蚀严重,表面存在污物

钢筋表面不洁净,表面有泥浆、污物、油渍、浮锈皮等。
2 钢筋焊接质量差
  1   )电弧焊:   焊缝长度不够,焊缝表面宽窄不一、凸凹不平,焊缝有加渣、焊瘤、咬边现象。
(2)闪光对接:接头没有焊透,有明显的结合面纵缝,接头弯折或偏心。
(3)气压焊:焊接镦粗头尺寸不满足要求、焊接镦粗头偏凸或与钢筋不同轴。
(4)电渣压力焊:接头有气孔、加渣,接头没有熔合。
3、 钢筋绑扎不牢    
搭接绑扎接头长度不够,绑扎接头松脱,接头偏心或弯折。
4、 钢筋直螺纹连接不符合规定    
待加工的钢筋端面出现马蹄形或翘曲,端面与钢筋轴线不垂直。
5 钢筋保护层不满足规范要求    
钢筋保护层厚度不均。
6、 钢筋间距不符合设计要求,间距误差超标    
  1   )箍筋绑扎间距不一致、箍筋歪斜不与主筋垂直、箍筋接头位置同向。
(2)安装完的钢筋网架不稳定、变型。
7、 混凝土浇筑中钢筋错位、变形    
  1   )钢筋保护层变小,甚至露筋。
(2)钢筋网局部错位变形。
(3)个别钢筋错位变形。
(4)整体钢筋网错位变形。
三、止水及埋件  

1、止水材料损坏、有污物

止水材料表面不光洁、不平整,表面有水泥砂浆浮皮、浮锈、油漆、油、渍等污物,或有砂眼、钉孔。
2、 止水带连接与 安装不规范    
止水失效,有渗漏水现象。
3、 混凝土浇筑中止水、埋件错位变形    
混凝土浇筑中,保护或施工不当,致使止水、埋件错位变形。
四、 普通混凝土  

1、混凝土和易性差

  1   )混凝土拌和物达不到要求的坍落度;   外观粗糙可抹平性差、保水性差、易泌水,黏聚性差、易离析、不易插捣;   拌和物过于粘稠,黏聚力过大、流动性很小,卸料、摊铺、振捣困难,粘罐严重。
(2)水泥浆、砂浆少,砂石多,水泥浆不能充分包裹砂石料,空隙填充不足,振捣不出浆;拌和物干涩,振捣器拔出后孔洞不能闭合;浆液稀少,砂少石多,混凝土强度低。
(3)拌和机出“生料”,拌和物不均匀。
2、 混凝土内部不密实、不均匀    
混凝土粗骨料的窝集,架空形成的蜂窝、孔洞。
3、  浇筑间歇时间超过规定    
混凝土浇筑间歇时间过长,混凝土拌合物已不能重塑,先、后浇筑的混凝土层面间形成冷缝。
4 、 缝面处理不到位  
挡水建筑物施工缝处渗、漏水,或建筑物运行一段时间后有白色晶体析出。
5、 混凝土养护不到位    
  1   )未根据混凝土结构、体型、施工资源配置等要求,制定具体养护与保护措施。
(2)无高温季节、冬季等极端天气下及强弱暴露区的混凝土具体养护与保护措施。
(3)间歇性洒水养护。
(4)未根据混凝土的边界条件适时调整措施。
(5)混凝土结构缺棱少角,表面气孔、麻面面积较大。

水利工程项目管理

免费打赏

相关推荐

APP内打开