热电冷联供节约三成燃气 北京青年报: 于姗姗 徐春芳 2005年02月26日   市燃气集团表示该办法将是本市下一步能源综合利用的重点推广目标———  本报讯 从1月初以来,由于本市面临19年来最强一次持续低温天气,加剧了天然气供应压力。为应对特殊天气和气源紧张带来的供气困难,上至政府部门,下至普通百姓都行动起来,积极采用多种措施节约用气。记者了解到,按原正常情况每天全市需用气量为1800万至1900万立方米,由于采取多项措施,目前每天供气量已控制在1600万立方米左右,每日节约用气200万立方米左右。

热电冷联供节约三成燃气

北京青年报: 于姗姗 徐春芳 2005年02月26日

  市燃气集团表示该办法将是本市下一步能源综合利用的重点推广目标———

  本报讯 从1月初以来,由于本市面临19年来最强一次持续低温天气,加剧了天然气供应压力。为应对特殊天气和气源紧张带来的供气困难,上至政府部门,下至普通百姓都行动起来,积极采用多种措施节约用气。记者了解到,按原正常情况每天全市需用气量为1800万至1900万立方米,由于采取多项措施,目前每天供气量已控制在1600万立方米左右,每日节约用气200万立方米左右。

  市燃气集团不仅细化、启动了天然气供应应急预案,24小时观测、监控天然气管网供气工况和压力,并及时进行调整调度之外,其所属各单位自身也积极采取有效措施,减少天然气使用量,这些措施包括在全集团公司范围内从1月11日起将办公场所和住宅室温全部降温,并由专人检查测温,并将承担集团大楼发电、供暖和制冷的热电冷三联供系统的直燃机停止运行,只保留发电机组继续工作,并利用发电机组加热管道中的循环水供暖,以保持大楼在能源负荷最低状态下运行。

  根据测算,采用这种方法降耗后,热电冷三联供系统由原来每小时天然气用气量160立方米,减少为现在每小时天然气用气量110立方米,节约能耗约三分之一,每天节约用气1200立方米。

  据能源专家介绍,燃气内燃发电机组热电冷联产是未来能源综合利用的必然趋势,余热利用热电冷联产已经被列入国家“十五”规划节能重点投资领域。热电冷联产系统是利用燃气内燃发电机组余热进行有效利用的新节能方式。在热电冷联产系统中,发电机组输出电能的同时,以机组废气的热量为能源,烟气通过特制的热交换系统加热介质水,使水温达到一定温度,通过溴化锂冷水机组制冷或制热,然后经过风机盘管空调器给房间制冷或供热。根据测算,燃气内燃发电机组每提供100千瓦的电力,排出的尾气余热可满足2500平方米的采暖需求及1300平方米的制冷需求,既节能环保,又可以带来巨大的经济效益。

  在西方发达国家,热电冷联产的应用十分普及,发电机组的余热80%以上被有效利用。但是在我国,燃气发电机组的余热综合利用热电冷联产应用尚处于起步阶段。

  市燃气集团表示,热电冷联供将是本市能源综合利用方面下一步重点推广的目标。