给水系统的设计供水量
给排水陈发洪
2024年04月30日 13:21:33
只看楼主

来源:老妖精给排水

|

作者:助你上岸的

一、供水量的组成 1、城市用水量的组成: ① 城市规划期限内的城市给水系统供给居民生活用水、工业企业用水、公共设施用水等用水量的总和。




一、供水量的组成


1、城市用水量的组成:


城市规划期限内的城市给水系统供给居民生活用水、工业企业用水、公共设施用水等用水量的总和。 ----水厂供给部分用水。


城市给水系统供给居民生活用水、工业企业用水、公共设施等以外的所有用水量的总和。包括:工业和公共设施自备水源供给的用水,城市环境用水和水上运动用水,农业灌溉和养殖畜牧业用水,农村分散居民和乡镇企业自行取用水。 ----水厂供给以外部分用水。


大多数情况下,城市给水系统只能供给部分用水量。


2、城市给水系统设计供水量的组成:


综合生活用水量(居民生活用水+公共建筑用水)

工业企业用水量(生产+工作人员生活)

浇洒道路和绿地用水量(市政部分)

管网漏损水量(①+②+③)*10%

未预见水量(①+②+③+④)*8~12%

消防用水量(不计入)


3、城市给水系统的设计供水量


城市给水系统的设计供水量,应采用在系统设计年限内的综合生活用水量、工业企业用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网漏损水量和未预见水量这五项的最高日用水量之和进行计算。通常将这个数值称为城市给水系统的设计规模和水厂的设计规模。



二、给水系统各构筑物的流量关系


1、净水厂、取水构筑物、泵站、原水输水管(渠道)


① 净水厂设计流量

净水厂水处理构筑物的设计水量按照最高日供水量(设计规模)加水厂自用水量确定。

 

Q1----水处理构筑物设计水量,m3/h;

Qd----给水系统的最高日供水量,即为设计规模(设计供水量),m3/d;

T----水处理构筑物在一天内实际运行时间,h。(无特别暗示,一般考虑24h)

α----水厂自用水率(一般采用5~10%;滤池反冲洗水采取回用时,自用水率适当减少)。


② 取水构筑物、一级泵站、原水输水管道设计流量

取水构筑物、一级泵站、从水源至净水厂的原水输水管(渠)及增压泵站的设计流量应按照最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂的自用水量。

 

Q1’----取水构筑物、一级泵站、原水输水管道设计流量,m3/h;

T----取水构筑物、一级泵站在一天内的实际运行时间,h。(默认与水厂处理构筑物同步运行)

β----原水输水管(渠)漏损水量占设计规模(Qd)的比例。

β’----原水输水管(渠)漏损水量占净水厂设计水量/设计流量(Qd+αQd)的比例。

原水调蓄池:

在长距离原水输水系统中,有的建造了原水事故调蓄池,从调蓄水池取水到净水厂的原水输水管流量及取水泵房的设计流量按下式计算。

   

原水调蓄水池调蓄容积不大于7d的输水量,并应采取防止富营养、软体动物、甲壳浮游动物滋生堵塞管道和减缓积泥容积的措施。


2、二级泵站、二级泵站到管网的输水管以及管网


① 城市管网内没有水塔(或高位水池)

 

Q2----二级泵站、二级泵站到管网的输水管以及管网最高日最高时供水量,m3/h;

Kh----时变化系数,指最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值;

T----按一天运行24h计算,h。(严格24h,不考虑时间运行时间)


② 城市管网内设有水塔(或高位水池)

当城市管网内设有水塔(或高位水池)时,在最高日最高时用水的条件下,水塔作为一个独立的水源,和二级泵站一起共同向管网供水。

由于水塔可以调节二级泵站供水和用户用水之间的小时流量差,因此二级泵站每小时的供水量可以不等于用户每小时的用水量。 但是,设计的最高日泵站的总供水量应等于最高日用户总用水量!

(水塔只是一天内各小时的调节,它并不自主产水,管网一整天的量Q 均来自二泵)


二级泵站的设计流量 ,按照二级泵站向水塔供水(即转输工况时)和最高日最高时供水(即最高用水工况时)之中二级泵站最大的供水流量确定。


二级泵站到管网的设计流量 应按管网最高日最高时供水量减去水塔(或高位水池)输入管网的流量计算。


城市配水管的设计流量 按照最高日最高时供水流量确定。(与设不设水塔无关)


从高位水池到管网的输水管的设计流量 ,按照最高日最高时供水条件下高位水池向管网输水量和非高峰供水时二级泵站经管网传输向高位水池输水量中最大值计算。


 

总结

Qd =城市系统设计供水量(用水量)=城市给水系统设计规模=水厂设计规模=水厂设计供水量=系统高日用水量


Qd*(1+α) =水厂设计水量=水厂设计流量=一泵站(取水泵站)供水量=水厂处理构筑物设计水量(流量)=处理水量


Qd*(1+α+β) =取水规模=取水泵站设计流量


Qh =管网设计水量

 

点击查看大图





 

真题做一做


【2022-2-01】单选

在设置水塔(高位水池)的城镇统一供水系统中,以下关于给水系统水量的说法,哪一项正确?

A.

二级泵站一天的总供水量与水塔一天的总供水量之和,恒等于用户一天的总用水量

B.

二级泵站最高日最高时供水量等于此时水塔的进水量与此时用户用水量之和

C.

水塔的调节容积越大,二级泵站一天自清水池中抽取的总水量越少

D.

在不考虑管网漏损的情况下,二级泵站最高日的总供水量等于用户的最高日总用水量

答案

点击下方空白处获得答案

D


【2011-1-41】多选

下列关于全日制运行的给水系统各构筑物设计流量大小的叙述中,哪项正确?

A.

水厂所有构筑物中,二级泵站的设计流量总是最大

B.

地表水取水构筑物中的设计流量总比水厂内水处理构筑物的设计流量大

C.

地表水给水系统中原水输水管道的设计流量总是比清水输水管的设计流量小

D.

采用管井取水给水系统中,原水总输水管道的设计流量比各个管井的设计取水量之和小

答案

点击下方空白处获得答案

BD


【2019-2-41】多选

下列设施设计流量相同的是哪几项?

A.

净水厂滤池

B.

一级水泵站

C.

原水输水管

D.

取水构筑物

答案

点击下方空白处获得答案

BCD


【2021-2-41】多选

以下关于给水系统的表述,正确的是哪几项?

A.

长距离取水工程中的取水泵站的设计流量可按最高日平均时供水量加水厂自用水量计算确定

B.

净水厂中水处理构筑物的设计流量按最高日供水量加水厂自用水量计算确定

C.

单水源统一供水系统中的净水厂内送水泵房的设计流量按本系统内的最高最高时供水量确定

D.

净水厂中清水池的主要作用为调节取水泵房供水量与送水泵房供水量之间的差值

答案

点击下方空白处获得答案

BD



the end

相关推荐

APP内打开