框架柱平法17--柱并筋的定义
辨识度除外
2024年04月29日 17:14:16
只看楼主

柱子的并筋在那种大型的共建项目及车库里会出现,并筋是有两排钢筋,所以就不能按正常的框架柱来定义,下面我们就分两种类型来进行分析。 1、截面标注形式的并筋 如图1所示。 图1 因为是截面标注,很明显就能看出来,角筋是并筋,那下面看怎么定义,如图2所示。 图2

柱子的并筋在那种大型的共建项目及车库里会出现,并筋是有两排钢筋,所以就不能按正常的框架柱来定义,下面我们就分两种类型来进行分析。

1、截面标注形式的并筋

如图1所示。


图1

因为是截面标注,很明显就能看出来,角筋是并筋,那下面看怎么定义,如图2所示。


图2

上图显示错误,也就是说角筋8根是直接输入不了,那我们只能输入4根,如图3所示。


图3

然后打开截面,如图4所示。


图4

在这个界面里补充剩下的4根钢筋,如图5所示。


图5

选择“点”的方式,因为第二排钢筋找不到点,我们就选中偏移的方式,如图6、图7所示。


图6


图7

这偏移值,没有固定的数值,就是保证和不能和其它纵筋重叠,输入50基本没有问题。确认以后,看一下点的结果,如图8所示。


图8

通过以上上4个步骤,增加的钢筋就点上了,用同样的方法,点上其它3根钢筋,如图9所示。


图9

上面我是定义的方式,也可以用识别柱大样的方式,不过在识别以后,一定要检查一下钢筋,看位置是否多,截面标注的有时识别出来就是正确的,有时识别出来就不太对。如果不对可以删除钢筋,还是用同样的办法点就上就行。

2、柱表形式的并筋

我们也经常看到柱表形式的并筋,如图10所示。


图10

这个是一个车库的图纸,柱子有很多,我就截了2根柱子,就以7#KZ-2,-1层为例,角筋能看出来肯定是并筋,但b和h是看不出来的,不过表里的箍筋类型号是2,那我们就看一下图纸里类型2,如图11所示。


图11

这个图纸又是另外一种标注方式,因为钢筋复杂,在柱表里不能完全说明清楚,所以就给里箍筋类型号。这次我们选择识别的方式,如图12所示。


图12

识别以后出现这么多错误,下面我就要进行修改,那该怎么修改呢?必须分析大样图,如图13所示。


图13

加筋输入4根这个在截面标注里已经讲明白了,b边也输入4根,大家可能会有疑问,为什么不输入6根呢?仔细看就能发现,输入6根以后,钢筋是平均间距来布置的,但是大样里看出来钢筋间距是不同的,那就只能输入4根,剩下的都在截面里点,h边也是同样的道理。直接输入的如图14所示。


图14

剩余的钢筋,在截面里补充钢筋,和上面截面标注形式里是相同的,用偏移的方法,最终定义好的柱子,如图15所示。


图15

从上面可以看出来,柱表形式的并筋识别肯定是有问题,这两种标注的柱子并筋就讲完了,下面进行一下总结:

1、认识并筋的标注;

2、截面标注可以直接识别,但要检查;

3、柱表识别的肯定不对。

免费打赏
tumux_29064
2024年04月29日 17:31:12
2楼
框架柱平法17中提到了柱并筋的定义,我觉得这部分内容非常重要。柱并筋是指在柱子的周围设置钢筋,以增加柱子的抗震能力和承载能力。根据规范的要求,柱并筋的数量、直径和间距都有具体的要求,这些参数的设置直接影响着柱子的承载能力和整体结构的稳定性。在实际工程设计和施工中,我认为要严格按照规范的要求来设置柱并筋,不能随意减少或增加,以确保结构的安全性。同时,需要根据具体的工程要求和条件来调整柱并筋的设计方案,保证结构的稳定性和承载能力。总的来说,柱并筋的设置对于整个结构的安全性至关重要,工程师在设计和施工过程中要特别注意这一点,遵循规范的要求,确保工程质量和安全性。
回复

相关推荐