万达配管穿线管控要点
wx_56306757
2024年04月24日 14:06:46
只看楼主

配管穿线常见质量问题——材料不合格 配管穿线常见质量问题——施工管控不到 标准要点 1、出户管间距小,影响防水施工 2、砼配管多排管间距小,多层管交叉,影响砼振捣质量 3、吊顶内明配管吊杆间距大,不平整 4、明配、暗配进配电箱配管不平整,金属管接地不规范 5、配管穿过伸缩缝做法不规范



配管穿线常见质量问题——材料不合格



配管穿线常见质量问题——施工管控不到


标准要点


1、出户管间距小,影响防水施工

2、砼配管多排管间距小,多层管交叉,影响砼振捣质量

3、吊顶内明配管吊杆间距大,不平整

4、明配、暗配进配电箱配管不平整,金属管接地不规范

5、配管穿过伸缩缝做法不规范

6、软管使用不规范,吊顶内存在大量裸线


相关标准、图集


《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015

《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575一2010

《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120一2007


出外墙电气配管



标准要点


钢管间距(钢管间净距不小于150mm)

钢管内壁两道防锈漆、外覆土部分刷两道防腐漆

出内墙管口需做喇叭口


砼配管



标准要点


砼配管多排管间距小,影响砼振捣质量,造成屋面板及地下室侧墙渗漏

砼内平行电线管间距不少于25mm

埋入墙或混凝土内的管子表面的砼保护层厚度不应小于15mm,有消防和防爆要求的暗埋管砼保护层厚度不应小于30mm

不允许三层管交叉


吊顶内明配管



标准要点


明配钢管应排列整齐、横平竖直

固定点间距均匀,固定牢靠

吊顶内设备及灯具安装需加金属软管并用专用接头固定,杜绝吊顶内裸线


明配管+明箱



标准要点


明配钢管应排列整齐、横平竖直

固定点间距均匀,固定牢靠

镀锌金属管进箱接地釆用大于4 mm2多芯软铜线搪锡连接

潮湿场所、镀锌层破坏处应做防腐处理

塑料PVC管进箱不用做接地连接

管内穿线进配电箱护口完好


暗配管+暗箱



标准要点


暗配管应平直整齐,接地良好

管口进预埋盒平整;

塑料PVC管进箱不用做接地连接

管内穿线进配电箱护口完好


伸缩缝配管



标准要点


管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管(长度不能超过2米)做过渡,施工时要做好线路接地


管内穿线



标准要点


相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。黄、绿、红为相线,开关控制线使用白色线

电线管在穿线前,应首先检查各个管口的护口,保证护口齐全完整;

穿线后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行绝缘测试