配管穿线常见质量问题——施工管控不到
标准要点
1、出户管间距小,影响防水施工
2、砼配管多排管间距小,多层管交叉,影响砼振捣质量
3、吊顶内明配管吊杆间距大,不平整
4、明配、暗配进配电箱配管不平整,金属管接地不规范
5、配管穿过伸缩缝做法不规范
6、软管使用不规范,吊顶内存在大量裸线
相关标准、图集
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015
《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575一2010
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120一2007
出外墙电气配管
标准要点
钢管间距(钢管间净距不小于150mm)
钢管内壁两道防锈漆、外覆土部分刷两道防腐漆
出内墙管口需做喇叭口
砼配管
标准要点
砼配管多排管间距小,影响砼振捣质量,造成屋面板及地下室侧墙渗漏
砼内平行电线管间距不少于25mm
埋入墙或混凝土内的管子表面的砼保护层厚度不应小于15mm,有消防和防爆要求的暗埋管砼保护层厚度不应小于30mm
不允许三层管交叉
吊顶内明配管
标准要点
明配钢管应排列整齐、横平竖直
固定点间距均匀,固定牢靠
吊顶内设备及灯具安装需加金属软管并用专用接头固定,杜绝吊顶内裸线
明配管+明箱
标准要点
明配钢管应排列整齐、横平竖直
固定点间距均匀,固定牢靠
镀锌金属管进箱接地釆用大于4 mm2多芯软铜线搪锡连接
潮湿场所、镀锌层破坏处应做防腐处理
塑料PVC管进箱不用做接地连接
管内穿线进配电箱护口完好
暗配管+暗箱
标准要点
暗配管应平直整齐,接地良好
管口进预埋盒平整;
塑料PVC管进箱不用做接地连接
管内穿线进配电箱护口完好
伸缩缝配管
标准要点
管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管(长度不能超过2米)做过渡,施工时要做好线路接地
管内穿线
标准要点
相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。黄、绿、红为相线,开关控制线使用白色线
电线管在穿线前,应首先检查各个管口的护口,保证护口齐全完整;
穿线后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行绝缘测试