超全电工口诀,记下你就是高级电工了!
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2024年04月24日 10:54:03
只看楼主

电工口诀(一)   简便估算导线载流量:   十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。   解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。


电工口诀(一)
 
简便估算导线载流量:
 
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。  
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。  
电工口诀(二)  
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流。
 
说明:适用于任何电压等级。  
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。  
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A  
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A  
电工口诀(三)  
粗略校验低压单相电能表准确度的办法:
 
百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。  
计时同时数转数,记录六分转数值。  
电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。  
该值缩小一百倍,大致等于记录数。  
电工口诀(四)  
已知三相电动机容量,求其额定电流。
 
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。  
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。  
1KW÷0.22KV*0.76≈1A  
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。  
4KW÷3KV*0.76≈1A  
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。  
电工口诀(五)
 
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量:
 
已知配变二次压,测得电流求千瓦。  
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。  
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。  
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。  
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。  
电压等级三万五,一安五十五千瓦。  

 

 
电工口诀(六)  
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值。
 
直接起动电动机,容量不超十千瓦;  
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。  
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。  
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。  
电工口诀(七)
 
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
 
口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。  
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。  
电工口诀(八)  
判断交流电与直流电流:
 
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,  
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。  
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。  
电工口诀(九)  
巧用电笔进行低压核相:
 
判断两线相同异,两手各持一支笔,  
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,  
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。  
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。  
电工口诀(十)  
巧用电笔判断直流电正负极:
 
电笔判断正负极,观察氖管要心细,  
前端明亮是负极,后端明亮为正极。  
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。  
电工口诀(十一)  
巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别:
 
变电所直流系数,电笔触及不发亮;  
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;  
若亮靠近手指端,接地故障在负极。  
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。  
电工口诀(十二)  
巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障:
 
星形接法三相线,电笔触及两根亮,  
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;  
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。  
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。  


 
电工口诀(十三)
 
对电动机配线的口诀:
 
2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;1 2 0导线,配百数。  
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。  
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:  
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100  
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。  
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。  
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。  
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。  
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。  
电工口诀(十四)  
按功率计算电流
 
口诀: 电力加倍,电热加半。单相千瓦,4 . 5 安。单相380 ,电流两安半。  
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。  
电工口诀(十五)  
导体电阻率
 
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,  
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,  
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。  
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,  
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,  
碳的数值算最大,足足十万无零头。  
电工口诀(十六)  
通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向:
 
导体通电生磁场,右手判断其方向,  
伸手握住直导线,拇指指向流方向,  
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。  
通电导线螺线管,形成磁场有南北,  
南极S北极N, 进行判断很简单,  
右手握住螺线管,电流方向四指尖,  
拇指一端即N极, 你说方便不方便。  
电工口诀(十七)  
阻抗、电抗、感抗、容抗的关系:
 
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,  
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,  
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,  
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,  
勾股定理可利用,已知两边求一边。  
电工口诀(十八)  
电容串并联的有关计算:
 
电容串联值下降,相当板距在加长,  
各容倒数再求和,再求倒数总容量。  
电容并联值增加,相当板面在增大,  
并后容量很好求,各容数值来相加。  
想起电阻串并联,电容计算正相反,  
电容串联电阻并,电容并联电阻串。  
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。  
电工口诀(十九)  
感性负载电路中电流和电压的相位关系:
 
电源一通电压时,电流一时难通达,  
切断电源电压断,电流一时难切断,  
上述比喻较通俗,电压在前流在后,  
两者相差电角度,最大数值九十度。  
电工口诀(二十)  
三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
 
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,  
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。  
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。  
电工口诀(二十一)  
三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系:
 
电压加在三相端,相压线压咋判断?  
负载电压为相压,两电源端压为线。  
角接相压等线压,星接相差根号三。  
电压加在三相端,相流线流咋判断?  
负载电流为相流,电源线内流为线。  
星接线流等相流,角接相差根号三。  
解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。  


 
电工口诀(二十二)
 
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
 
常用电压用系数,容乘系数得电流,  
额定电压四百伏,系数一点四四五,  
额定电压六千伏,系数零点零九六,  
额定电压一万伏,系数刚好点零六。  
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。  
电工口诀(二十三)  
根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
 
配变两侧熔体流,根据容量简单求,  
容量单位千伏安,电压单位用千伏。  
高压容量除电压,低压乘以一点八,  
得出电流单位安,再靠等级减或加。  
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A  
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。  
电工口诀(二十四)  
根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
 
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,  
高压一侧值较大,不同容量不同数。  
容量一百及以下,二至三倍额流数,  
一百以上要减少,倍数二至一点五,  
高压最小有规定,不能小于三安流,  
低压不分容量值,一律等于额定值。  
电工口诀(二十五)  
配电变压器的安装要求
 
距地最少两米五,落地安装设围障,  
障高最少一米八,离开配变点八强,  
若是经济能允许,采用箱式更妥当,  
除非临时有用途,不宜露天地上放,  
室内安装要通风,周围通道要适当。  
电工口诀(二十六)  
对配电变压器供电电压质量的规定
 
供电电压有保障,设备运行才正常  
高低偏差有规定, 电压高低不一样,  
线间电压正负七,负十正七压为相,  
如果要求较特殊,供需双方来商量。  
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。  
电工口诀(二十七)  
变压器的绝缘绕组检测
 
变配运行保安全,测量绝缘查隐患。  
测量使用兆欧表,根据电压把表选。  
超过三五两千五,十千以下用一千。  
仪表E端应接地,污染严重加G端。  
未测绕组和元件,可靠接地保安全。  
手摇转速一百二,测后放电再拆线。  
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。  
电工口诀(二十八)  
两台变压器的并列运行
 
并列两台变压器,四个条件要备齐;  
接线组别要相同,要有相同变压比;  
阻抗电压要一致,相互连接同相序;  
容量相差不宜多,最好不超三比一。  
电工口诀(二十九)  
配电变压器熔丝熔断的原因
 
高压熔丝若熔断,六个原因来判断。  
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;  
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;  
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。  
低压熔丝若熔断,五个原因来判断。  
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;  
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;  
输电线路出故障,对地短路或相间。  
电工口诀(三十)  
交流电焊机空载耗损的估算值
 
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
 
若知容量伏安数,除以五十就可以。  
容量单位千伏安,改乘二十来计算。  
若知空载安培数,扩大百倍及可以。  
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?  
P=(3000VA÷50)W=60W  
P=(3KVA×20)W=60W  
P=(0.6A×100)W=60W     
免费打赏
gqq1969
2024年04月24日 13:00:49
2楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开