要求:
安装前用机械钢丝轮除锈;
除锈完成后露出金属光泽。
2、管道除锈检验合格后刷漆
要求:
用布将管道浮锈清理干净;
防锈漆经报审、检验合格;
按照要求均匀涂刷二遍;
管道两端预留不少于100mm不刷油漆。
有漆膜厚度要求的要检测厚度。
3、管道内部清理干净后封口
要求:
管道内部用铁丝绑上布来回拖干净;
两侧管口封口待用。
4、管道组对
要求 :
1、管道对口前,切割口毛刺打磨干净,对管端口不少于20mm范围打磨清理至露出金属光泽,坡口规格见上表
5、平焊法兰焊接
要求:
管道插入法兰深度:管端距密封面≥管道厚度+1mm
法兰内口满焊,药皮清理干净
碳钢法兰除密封面外,其他部位进行油漆防腐
6、承插法兰(蝶阀法兰)焊接
要求:
承插法兰和蝶阀法兰:承口与插口的轴向间距控制在1.5mm
焊接后除密封线以外的部分做防腐油漆
7、管道预制清理干净内部后封口
要求:
根据配管设备绘制预制图进行管道预制;
预制完成后将管道内部清理干净封口保护。
8、弯管支架
要求:
冷冻水弯管垂直支架用法兰连接,法兰中间用防腐垫木或10mm以上胶板隔离。
底板可采用钢板膨胀螺栓固定或固定后浇筑在混凝土内
9、橡胶软接头安装
要求:
安装前用丝杆做临时固定,固定长度按厂家说明书要求,避免拉伸和压缩。较大规格的接头可以在丝杆外加套钢管支撑。系统全部安装完毕在试运行前将固定丝杆拆除更换为螺栓;
法兰建议采用蝶阀法兰(接触面大);
螺栓:直径、长度应与法兰匹配,M24以下螺栓与螺栓孔径差2mm,M27以上径与螺栓孔径差3mm;方向 向外 安装,露出长度在2-3扣,不超过螺栓直径的1/2。
10、水泵弯头、变径、法兰配管安装
要求:
弯头及变径接头在两端各焊接100mm左右的直管段,然后与法兰焊接,确保管段深入到法兰内;
水泵进口采用偏心变径 顶平 安装;
水泵立管出口采用同心变径;
螺栓:直径与法兰匹配,M24以下螺栓与螺栓孔径差2mm,M27以上径差3mm;方向 向内 安装,露出螺母长度在2-3扣,不超过螺栓直径的1/2。
11、管道穿楼板形式
要求:
管道穿楼板要根据管道的大小重量计算选择型钢;
型钢支架预制完成后要固定在水泥梁上;
管道支撑与型钢连接处采用螺栓固定;
空调 冷冻水管 道支撑与型钢连接处应垫不小于保温层厚的防腐垫木或不少于10mm厚橡胶板,避免产生“冷桥”。
12、穿墙套管固定居中
要求:
管道穿墙安装套管需同时安装;
套管大小选用有保温要求的要考虑保温层厚度;
套管的长度要与墙面平齐;
套管安装要居中固定;
没有保温要求的管道,套管和管道之间填充不燃材料封堵。
13、风机盘管配管安装
要求:
制作安装支架;
盘管进出口的方向要注意,切忌装反;
冷凝水不能倒坡;
安装金属软接时用力要合适,避免将盘管接口拧坏。
冷凝水干管不能和供回水管道共用支架
14、对夹蝶阀及预留末端
要求:
蝶阀螺栓可采用双头螺柱或单头螺栓,但绝对禁止使用丝杆切割代用。
预留末端宜采用法兰盲板,便于今后施工。
15、压力表安装
要求:
保温管道仪表阀门尽量采用带手轮的闸阀或截止阀,便于保温和手柄外露好操作。
可参照上述任何一种做法,不可混用,保持一致性
16、温度计安装
17、空调水管道变径、不同材质转换
要求:
空调水管道变径采用偏心顶平安装
碳钢管道与镀锌管道或不锈钢管道转换时,采用丝扣接头或法兰过渡连接。
不同材质管道严禁直接焊接