中建钢结构标准化安全防护设施,制作方法也教给你了!
旺旺雪米宝宝
2024年03月29日 10:57:44
来自于建筑施工
只看楼主

《钢结构安全防护设施手册》 《钢结构安全防护设施手册》是安全工程师(中节能)实训营以上海公司中节能项目钢结构施工为载体,总结钢结构周期施工高处作业安全防护设施、施工辅助机具、钢结构临电消防、起重吊装、临时堆场等设施尺寸要求、防护用途,形成钢结构标准化防护设施,指导钢结构安全防护设施施工。

《钢结构安全防护设施手册》

《钢结构安全防护设施手册》是安全工程师(中节能)实训营以上海公司中节能项目钢结构施工为载体,总结钢结构周期施工高处作业安全防护设施、施工辅助机具、钢结构临电消防、起重吊装、临时堆场等设施尺寸要求、防护用途,形成钢结构标准化防护设施,指导钢结构安全防护设施施工。


安全防护设施

钢制组装通道

用途


用于钢结构上环形通道搭设,供人员、小型机具转移。

制作


(1)通道防护栏杆采用Φ30*2.5的钢管,立杆间距不应大于2m;

(2)底部钢网片通过焊接与通道横梁连接且网眼s不应大于50mm;

(3)防护栏杆底部设置高度不低于180mm的踢脚板。


登高挂梯

用途


用于钢柱吊装、校正过程中施工人员登高。

制作


(1)挂梯梯梁及踏棍分别采用L30*4*3000的角钢及直径为Ф16圆钢塞焊而成;

(2)单副挂梯长度以3m为宜,登高挂梯内侧净宽以450mm为宜,踏棍间距以280mm为宜;

(3)制作完成后,应及时进行除锈,梯梁喷涂红白相间防腐油漆,每段油漆长度以300mm为宜。


立杆式双道安全绳

用途


适用于H型钢梁的临边防护。

制作


(1)立杆由规格为Φ48×3.6mm的钢管、直径为6mm的圆钢拉结件及底座组成;

(2)防护钢丝绳直径不应小于9mm,两端分别用Dr=9mm的绳卡固定,绳卡数量不得少于3个,绳卡间距保持在100mm为宜,最后一个绳卡距绳头的长度不得小于140mm;

(3)安全绳应在钢梁吊装前安装就位。


抱箍式双道安全绳

用途


适用于圆管柱间临边安全绳防护。

制作


(1)抱箍采用PL30x6扁钢制作,其尺寸根据钢柱直径

而定;

(2)安全绳采用Φ9镀锌钢丝绳,钢丝绳不允许断开后搭接或套接重新使用;

(3)端部钢丝绳使用绳卡进行固定,绳卡压板应在钢丝绳长头的一端,绳卡数量应不少于3个,绳卡间距为100mm,钢丝绳固定后弧垂应为10~30mm。


钢结构焊接操作平台

用途


用于边长1200mm-1800mm的矩形柱以及外径1200mm-1800 mm的钢柱焊接操作。

制作


(1)平台由角底板、直底板、调节滑板、翻板、护栏以及加固斜撑组成;

(2)操作平台防护高度不低于1200mm,使用5#角钢焊接,护栏门宽度不小于600mm,不大于900mm,挡脚板高度不低于200mm。


悬挂式操作平台

用途


悬挂式操作平台用于钢梁焊接时供人员站立。

制作


(1)操作平台使用角钢、扁铁、圆钢等材料制作而成,扁铁与角钢、圆钢与角钢均采用搭接焊接,平台底部使用Φ14mm光圆钢筋;

(2)挂件使用10mm钢板制作而成,挂件高度50mm,中间用Φ14mm圆钢连接固定。


水平安全网

用途


拉设于钢梁之间防止人员及物体坠落。

制作


(1)夹具在吊装前安装到钢梁下翼缘板上,挂设安全网时,系绳直接与夹具相连接;

(2)挂钩总长80mm,采用Φ6mm圆钢加工而成,挂钩与夹具的焊缝长度不得小于15mm;

(3)楼层钢梁吊装就位后,应按区域及时挂设好水平安全网。


施工机具

焊机房

用途


放置于施工现场,尤其是高层钢结构焊接时,将焊机房置于钢结构上,方便焊机存放。

制作


(1)焊机房可选用20尺(6000x2300x2200mm)集装箱进行改制,其余结构主要采用角钢、钢筋、钢板等材料组成;

(2)焊机房外部应设置重复接地措施、通风措施,配置二氧化碳干粉灭火器以及标识牌;

(3)焊机房内部三级配电箱的安装高度为1400mm,水平间距为150mm,所有电线必须穿PVC管做绝缘保护,电缆线进线口四周衬垫橡胶皮。


气瓶储存间

用途


主要用于临时存放气瓶、零星材料以及小型机具。

制作


(1)屯料平台主要分为基座、围护栏杆、遮阳盖、吊装孔等部位,主要采用工字钢、钢板、角钢、钢网片等材料组成;

(2)基座采用14#工字钢进行焊接制作,表面铺设5mm厚度花纹钢板;

(3)遮阳盖采用2mm厚钢板制成,两段遮阳盖间距为3200mm;

(4)围护栏杆采用角钢进行组装焊接,焊接固定在基座上。


气瓶吊笼

用途


临时吊运气瓶,规格1000×1000×1300mm,一次可吊运16瓶气体。

制作


(1)横(竖)向龙骨、开关门使用为∟75×5角钢焊接制成,底板为厚为3mm的钢板,置于底部钢筋格栅之上;

(2)钢筋格栅为规格Φ10,长短一致的钢筋排列焊接固定而成,钢筋间隔为100 mm,钢筋与角钢搭接长度为23mm以上。


气瓶软管颜色标识及卡箍

制作


(1)所有气瓶使用橡胶软管必须符合颜色要求;

(2)所有气管必须采用专用卡箍紧固,禁止随意使用铁丝绑扎。


料具箱

用途


可用于转运焊丝、高强螺栓等零星材料,也可用于转运废连接板等废料。

制作


(1)料具规格为2000*1200*1000mm,由规格为200x100x7mm的工字钢、100x6mm角钢以及厚度为6mm的钢板组成;

(2)吊装时,请检查箱盖是否盖好。


钢丝绳吊索

用途


钢丝绳吊索主要用于构件吊装及材料调运。

制作


(1)钢丝绳吊索主要类型分为三种:编插式、压接式、绳卡式;

(2)吊索编插长度不应小于钢丝绳直径的20倍,且不应小于300mm;压 制钢丝绳绳套的套长(绳头到套环内边的距离)在没有套环的情况下,不得小于钢丝绳直径的20倍,且不应小于300mm。吊索与所吊构件的水平夹角不宜小于45°。


卸扣

用途


卸扣主要用于吊装过程中连接吊索与构件之用。

制作


(1)卸扣应光滑平整,不得有裂痕、锐边和过绕等缺陷,不应再卸扣上钻孔或焊接修补,扣体和轴销永久变形后,不得进行修复;

(2)卸扣承载两腿索具间的最大夹角不得大于120°;

(3)作用力应沿着卸扣中心线的轴线。


临电消防

开关箱及电焊机设置

要求


(1)电焊机外壳应做保护接零;

(2)使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事焊接作业。


危险品仓库

用途


分类存放现场氧气、乙炔(丙烷)、二氧化碳等气瓶。

制作


(1)气瓶储存间可用20尺 (6000x2400x2200mm)集装箱进行改装。主要包括开关门、通气孔等;

(2)储存间外部应二氧化碳干粉配备灭火器,设置禁火标识、责任牌;

(3)存储间摆放地附近10m内不应存放易燃易爆物品、不得进行动火作业。


接火盆

用途


适用于H型钢梁对接焊缝处焊接接火。

制作


(1)高处焊接时,应对接火盆采取相应的防坠措施;

(2)使用时应在盆底满铺石棉布;

(3)接火盆装配方式见上图。


灭火器挂笼

用途


悬挂于钢结构加工区域动火点、作业面焊机房、易燃易爆物品储存、生活区等区域。

制作


(1)可使用355高碳钢定型化挂笼,或使用现场废旧钢筋焊接而成;

(2)每个灭火器挂笼放置两具4公斤装二氧化碳干粉灭火器。


临时材料堆场

堆场区域防护

用途


施工项目应对构件、材料的集中堆放区域进行有效防护。

制作


(1)堆放区域地面应进行硬化处理,确保平整、坚实,并根据其承受能力合理安排构件堆放;

(2)堆场区域应具有较好的排水条件,不应出现雨水洼积。


构件堆放(腹板高度H≤1000mm)

要求


(1)堆场区域构件应按照分类的原则分区堆放;

(2)同一类型的构件堆放时,应做到“一头齐”;

(3)不同构件垛之间的净距不应小于1.5m;

(4)构件与地面以及构件层之间应设置垫木以便于吊运绑钩。


构件堆放(腹板高度H > 1000mm)

要求


(1)堆场区域构件应按照分类的原则分区堆放;

(2)同一类型的构件堆放时,应做到“一头齐”;

(3)不同构件垛之间的净距不应小于1m;

(4)腹板高度大于1000mm的构件堆放时,必须设置支撑措施。


胎架堆放

要求


(1)胎架主要堆放形式可依据施工场地实际分为卧放或立放;

(2)立(卧)放时,应采用钢索将胎架标准节顶部进行固定,防止倾覆;

(3)卧放时,两层标准节以及标准节与地面之间应设置木枋,卧放不应超过两层,总高度不应大于5m。


免费打赏

相关推荐

APP内打开