项目开始前,已考虑到这个问题,当时建议投资方更换了四象限无功补偿控制器,结果,光伏项目投运2个月了,还是被考核。该项目是分布式光伏,低压并网。用户是高供高计,看电缆单据,还有反向无功,也就是说无功补多了,什么原因?
反向无功不是代表过补,按四个象限来理解1和4象限表示为正向,也就是从电网取电,其中1象限表示欠补,4象限表示为过补;2和3象限表示为反向,也就是向电网倒送电,其中2象限表示欠补,3象限表示为过补;在反向供电的情况下所产生的无功无论是过补还是欠补,供电局的统计方法是绝对值的累加统称为反向无功。这种建议采用专业的RPC3500PV系列光伏专用四象限补偿控制器来解决问题,光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器主要区别:既然叫四象限控制器就不能只体现在名称上,光伏四象限补偿控制器在硬件和软件上都要与普通补偿控制器有明显区别的。硬件上要有能采集光伏发电的电流信号输入端子,这样在光伏四象限控制器上可以查询到光伏发电的相关数据,在极端情况下这些数据是非常必要的;软件上至少在补偿控制器设置参数中有两套功率因数设置,分别是正向供电时的投入和切除以及光伏发电反向供电时的投入和切除,同时控制器的显示屏幕中能够显示四象限坐标图,这样就可以和供电局的四象限计量表进行比对,保证各项参数与计量表一致才能使补偿更为准确。
lanwoniu83:已经配置了四象限控制器,联系厂家改了参数设置,再等一个月看看吧。
相关推荐