小弟最近有一事不明 我看了YORK的样本是空调箱的 同样是4排管的 新风工况的冷量是21KW 回风工况的制冷量是11KW然后水管的接口有4个 有2个34的 还有2个50的 看了技术表 有流量不一样 新风工况0.15L/S 回风工况0.28L/S我就搞不懂了 这个事是老板问我的 我没答的上来糗大了 忘各位前辈给我分析一下 先谢谢了啊
小弟最近有一事不明 我看了YORK的样本是空调箱的
同样是4排管的 新风工况的冷量是21KW 回风工况的制冷量是11KW
然后水管的接口有4个 有2个34的 还有2个50的
看了技术表 有流量不一样 新风工况0.15L/S 回风工况0.28L/S
我就搞不懂了
这个事是老板问我的 我没答的上来糗大了
忘各位前辈给我分析一下 先谢谢了啊
2楼
1、新风工况是指空调机组进风为室外空气,产品样本上通常会给定试验参数值,比如干球33度,湿球28度。实际设计选型时还要结合工程所在地夏季空调室外计算参数来换算冷量。
2、回风工况是指空调机组进风为室内空气,产品样本上通常会给定试验参数值,比如干球27度,湿球19.5度。实际设计选型时还要结合工程实际的室内设计参数来换算冷量。
3、显然新风工况空气处理焓差大,所以对于同型号机组(相同风量),新风工况的冷量大于回风工况。
4、因为新风工况的冷量大于回风工况,所以你给出的水流量“新风工况0.15L/S 回风工况0.28L/S ”是明显不对的。也许产品样本印错了,或者是你看错了?
回复
3楼
解释的很精辟,赞一个
回复
4楼
dongzhesheng@co 发表于 2008-4-18 16:41 1、新风工况是指空调机组进风为室外空气,产品样本上通常会给定试验参数值,比如干球33度,湿球28度。实际设 …如何换算冷量?算出来了如何对照样本选型呢?谢谢您的进一步解释
回复
5楼
冷量kw=风量*1.2*1.05*焓差/3600
回复
6楼
计算冷量可参考楼上的计算公式。焓差:在焓湿图上查出室内外的状态点即可得。注意这个公式的单位换算。
得出结果后,一般直接查样本选型。如果更精确,则可查机组的性能曲线,进行修正。|(因为机组冷量是在新风工况:室外干球温度35度,湿球温度28度状态下得到的。)
回复
7楼
学习了!!!
回复