只看楼主

一、规范条文 桩的分类 《桩规》3.3.1(P11) 桩型选择时可按本规范附录A进行。   桩基最小中心距     《桩规》3.3.3(P12) 与桩型、土的性质有关   桩端进入持力层深度  《桩规》3.3.3-5(P12)   桩基构造 4.1.1 4.1.2

一、规范条文

桩的分类 《桩规》3.3.1P11

桩型选择时可按本规范附录A进行。

 

桩基最小中心距     《桩规》3.3.3P12

与桩型、土的性质有关

 

桩端进入持力层深度  《桩规》3.3.3-5P12

 

桩基构造 4.1.1 4.1.2P18

配筋率、配筋长度、箍筋要求、混凝土等级、保护层

 

承台构造 4.2P22

(1)柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm

(2)承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm

(3)承台的钢筋配置要求、桩与承台的连接、柱与承台的连接、承台与承台之间的连接构造。

图片

单桩承载力计算

《桩规》5.2.2P28

《地规》8.5.6-4P90

 

二、计算相关

1、单桩承载力计算—中小直径实心桩、实心方桩

图片


2、单桩承载力计算—大直径实心桩(d800mm

侧阻力和端阻力都乘以尺寸效应系数

图片


3、单桩承载力计算—管桩

端阻力乘以土塞效应系数

图片


4、单桩承载力计算—后注浆灌注桩

非竖向增强段,按照普通桩计算

竖向增强段,侧阻力、端阻力乘以增强系数

图片


5液化对桩承载力的影响

5.3.12 对于桩身周围有液化土层的低承台桩基,在承台底面上下分别有厚度不小于1.5m1.0m的非液化土或非软弱土层时,可将液化土层极限侧阻力乘以土层液化影响折减系数计算单桩极限承载力标准值。


6桩数的计算(轴心荷载作用下)

图片