一、悬挑板计算 悬挑板计算配筋(手算、YJK、TSSD) 以下图悬挑板为例,取1m板带计算配筋。悬挑板长0.8m,厚0.1m,混凝土容重取26kN/m3,钢筋HRB400。恒载5 kN/m2,活载2 kN/m2。 1、手算 板自重:1*0.1*26=2.6 kN/m 荷载:1.3*(2.6+5)+1.5*2=12.88 kN/m 弯距:M =12.88*0.82/2=4.122 kN*m
一、悬挑板计算
悬挑板计算配筋(手算、YJK、TSSD)
以下图悬挑板为例,取1m板带计算配筋。悬挑板长0.8m,厚0.1m,混凝土容重取26kN/m3,钢筋HRB400。恒载5 kN/m2,活载2 kN/m2。
1、手算
板自重:1*0.1*26=2.6 kN/m
荷载:1.3*(2.6+5)+1.5*2=12.88 kN/m
弯距:M =12.88*0.82/2=4.122 kN*m
面积:As=4.122*1000000/0.9/360/(100-15)=150mm2<As=0.2%*1000*85=170mm2(简化公式)
2、YJK结果
计算面积
计算弯矩
3、TSSD
采用TSSD矩形板计算,
注意均布永久荷载应加上板的自重。
二、梯板梯梁计算
TB1:26*0.1(自重)+20*0.04(抹灰)=3.4 kN/m2
1.3*3.4+1.5*3.5=9.67kN/m2
可将荷载输入TSSD矩形板计算,得到梯板的配筋。
TL1:9.67*1.8/2(左板)+1.3*26/0.4*0.2(自重)+25(右板)=37kN/m
1.3*3.4+1.5*3.5=9.67kN/m
弯距:M =37*4.22/8= 82 kN*m
注意:梯梁越长,梯段跨度越大,配筋越大。
(1)采用TSSD受弯构件正截面承载力,计算可得As为711mm2
(2)也可用简化公式
As=37*1000000/0.87/360/(400-35)
=718mm2
注意:挠度要满足要求,不满足时,可增大板厚或底部受力钢筋面积使挠度满足要求。
来源网络,如有侵权请联系删除