公建中走道长30m,但是有一半走道的两侧是敞开的办公区,去掉这部分之后,走道只剩15m,敞开办公区机械排烟,走道部分是否不需要排烟
走道与办公区之间没有挡烟垂壁分隔的情况下,且左右总长不超过防烟分区长边的距离要求,办公区机械排烟建议将走道面积考虑在防烟分区内,排烟口距离走道尽端不超过30米。假如左右总长超过防烟分区长边要求,则走道部分宜单独划分防烟分区,并考虑排烟设计。