01 名词解释 砌体 —— 是把块体(包括黏土砖、空心砖、砌块、石材等)和砂浆通过砌筑而成的结构材料。 砌体结构 —— 系指将由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构体系。 砌体结构的特点:

01
名词解释


砌体 ——

是把块体(包括黏土砖、空心砖、砌块、石材等)和砂浆通过砌筑而成的结构材料。

砌体结构 ——

系指将由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构体系。

砌体结构的特点:

优点:地方材料、降低构造、耐火性好、耐久性较好;隔热隔声好;对施工技术要求低;

缺点:强度低、抗震性能差、施工费时、占用良田、能耗高。

保护土地资源:

建筑材料产值中,黏土砖占1/3,年产6000多亿块,耗能50%以上,毁田10余万亩,耗7000万吨煤。160个大中城市禁止使用粘土砖。

砌体结构的发展趋势

1.大力发展轻质高强的各种实心砖、空心砖、砌块和高强度砂浆,提高砌体强度、减轻自重、提高砌筑效率、节约材料、减少运输量和降低工程造价。空心制品还有较好的保温、隔热性能。

2.大力发展各种工业废料制品和混凝土砌块等新材料,对于解决城市工业废料处理、治理环境极为有效,还可解决生产黏土砖与农业征地的问题。

3.发展配筋砖砌体结构,采用与钢筋混凝土或钢筋砂浆组成的组合砖砌体结构、后张预应力配筋砌体结构等,增强砌体结构的抗震性能。

4.积极采用各种砌块、墙板,如粉煤灰砌块、加气混凝土砌块、振动成型的砖墙板、加气混凝土墙板、夹心墙板、石膏墙板等,改变手工砌筑小块砖的落后状态,减轻体力劳动,保证施工质量,加快建设速度,提高建筑施工机械化和工业化水平。


02
砌体材料


| 砌筑用砖 ——————————————————————


(1)烧结砖

是以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要材料,经压制成型、焙烧而成。主要有粘土砖、页岩砖和粉煤灰砖。强度等级分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个等级。

传统粘土砖毁田取土量大、能耗高、砖自重大,施工中劳动强度高、功效低,国家已禁止在建筑物中使用粘土实心砖。


图片 图片


(2)蒸压砖

又称免烧砖,是以粉煤灰、灰砂、再生建筑垃圾或工业废渣为原料,添加石灰、石膏及骨料,经胚料制备、压制成型、蒸压养护而制成。常用的有粉煤灰蒸压砖和灰砂蒸压砖。强度等级分为MU25、MU20、MU15、MU10四个等级。


图片

(3)砌块

主要有砼小型空心砌块、加气砼砌块和石膏砌块。

1)砼小型空心砌块

分为普通砼和轻集料砼两大类。普通砼小型空心砌块为竖向方孔,强度等级有MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5等个等级。

外观质量分为:优等品、一等品和二等品。

高度在180-350mm——小型砌块;

高度在350-900mm之间——中型砌块;

高度大于900mm——大型砌块;

受起重设备限制,中、大型砌块已很少应用。

图片


2)轻集料砼小型空心砌块

是以陶粒、浮石、炉渣等轻体颗粒为骨料,水泥为胶结料制成的砼砌块。其重量轻、隔音保温效果好、砌筑速度快、建筑使用面积大、综合造价低,主要用于保温的围护结构。

规格:与普通砼小型空心砌块相同;

强度级别:1.5、2.5、3.5、5.5、7.5、10六个等级;

密度:500、600、700、800、900、1000、1200、1400八个级别;

砌块等级:一等品和合格品。


图片


3)加气砼砌块

是在砼配料中加入发气剂,经搅拌、成型、发气膨胀、切割、高压蒸养而成的多孔硅酸盐砌块。重量仅为粘土砖的1/3,保温、隔音、抗渗性能分别是粘土砖的3、2、1倍,耐火性能是钢筋砼的6-8倍,且施工性能优良。

规格:长度均为600mm,高度有200、240、250和300mm四种,宽度从100-300有九种规格;

强度级别:A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5、A7.5、A10七个等级;

干密度级别:B03、B04、B05、B06、B07、B08六个级别;

砌块等级:优良品和合格品。

4)石膏砌块

以建筑石膏为主要原料,经加水搅拌、浇筑成型和干燥制成的轻质块状建筑石膏制品。生产中可加入纤维增强材料、轻集料或发泡剂。具有隔声防火、施工便捷等多项优点,是可持续发展的绿色墙体材料。按截面可分为空心和实心两大类;按石膏可分为天然石膏砌块和化学石膏砌块。

密度:空心砌块≤700kg/m?,实心砌块≤1000kg/m?,单块重≯30kg。

抗压强度:≥3.5MPa;

断裂荷载:≥1000N;

通用规格:长x高=666x500mm,宽度有60/80/90/100/120/150/200七种,规格可定制并无严格限制。


图片

(4)石材

石材有花岗岩、砂岩、石灰岩等,强度等级共分七级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30、MU20。

石材按加工后的外形规则程度分为毛石和料石两种。

1)毛石

毛石又可分为平毛石和乱毛石。

平毛石是形状虽不规则但有两个平面大致平行的石块。毛石应呈块状,中部厚度≮200mm,可用于砌筑基础、堤坝、挡土墙等。


图片


乱毛石是形状不规则的石块,只可用作毛石砼的骨料或填筑路基。


图片

2)料石

料石按加工面的平整程度可分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石的宽度、厚度均不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍。

料石除了对上下面要求平整外还要求外露面和接砌面平整,简单来讲六个面都要大致平整。按照露出外面的凹入深度来划分可以分为粗料石,半细料石,细料石。其中粗料石要求凹入深度≤20mm,半细料石要求≤10mm,细料石要求≤2mm。

石材强度等级有MU100、MU80、MU60、MU40、MU30、MU20七个强度等级。

(5)砌筑砂浆

砌筑砂浆分为现场配制砂浆和预拌砌筑砂浆。现场配置砂浆又分为水泥砂浆。砂浆分为M15、M10、M7.5、M5、M2.5五个等级。

1)砂浆类型

①水泥砂浆,组成材料:水泥+砂+水

强度高、硬化快、耐久性好,但和易性差、水泥用量大。适合用于受力大或潮湿环境。

②水泥混合砂浆,组成材料:水泥+石灰+砂+水

保水性和和易性比水泥砂浆好,强度比石灰砂浆高,易于砌筑,适用于砌筑一般的墙、柱等结构构件。

③非水泥砂浆(石灰砂浆),组成材料:石灰+砂+水

保水性好、流动性好、但强度低、耐久性差、适用于低层建筑和不受潮的地上砌体中。

④混凝土砌块砌筑砂浆,组成材料:水泥+砂+水+掺合料+外加剂

强度等级用Mb表示。

2)原材料要求

水泥:M15及以下砂浆宜采用32.5级通用硅酸盐水泥或砌筑水泥,M15以上砂浆宜采用42.5级通用硅酸盐水泥。

使用前应对其强度、安定性进行复检,水泥出厂超过3个月或对水泥质量有怀疑时应复查检验。

不同品种的水泥不得混合使用。

  

图片


砂浆用砂:不含有害杂物,含泥量一般不超过5%,对强度等级小于M5的水泥混合砂浆可适当放宽,也不得超过10%。砖砌体砂浆宜用中砂,石砌体砂浆宜用粗砂。

石灰:生石灰熟化成石膏时,应用孔径≯3x3mm的网过滤,熟化时间不少于7天,严禁使用脱水硬化的石灰膏。

目前工地普遍使用袋装磨细生石灰粉,其熟化时间不少于2天。



3)砂浆的制备

①砂浆制备:应经试配制定砂浆配合比,配合比应在现场挂牌公开。

原材料应过秤计量,配料误差:水泥控制在±2%以内,砂、石灰膏和外掺料控制在±5%以内。

②外掺料:掺入外掺料可改善砂浆的和易性,常用的外掺料有粘土膏、电石膏和粉煤灰等。

③外加剂:

主要有早强剂、缓凝剂、防冻剂、有机塑化剂等,外加剂应经检验和试配符合要求后方可使用。掺入外加剂时,应将外加剂按规定浓度溶入水中,将其溶液与拌合水一起投入拌和,不得将外加剂直接投入拌制的砂浆中。

目前流行的砂浆王、砂浆宝、砂浆精、微沫剂等均属有机塑化剂,可显著改善砂浆和易性、粘结力增强、灰缝饱满度好、可1:1000替代混合砂浆中的全部石灰。



塑化剂用量一般为水泥用量的0.1~0.15%,过量使用将降低砂浆强度,尤其后期强度降低明显。应严格控制砌筑砂浆中的塑化剂用量。

④砂浆制备:

砌筑砂浆应采用机械拌和。

水泥砂浆中水泥用量≮200kg/m?,水泥混合砂浆中水泥、石灰膏、电石膏的总用量≮350kg/m?;水泥砂浆、水泥混合砂浆的拌和时间不少于2min;掺用粉煤灰、外加剂和有机塑化剂的砂浆不少于3min。

⑤砂浆稠度:

烧结普通砖、粉煤灰砖砌体:70~90mm;

砼砖、灰砂砖、普通砼小型空心砌块砌体:50~70mm;

烧结多孔砖、烧结空心砖、轻集料砼小型空心砌块、加气砼砌块砌体:60~80mm;

石砌体:30~50mm。

⑥砂浆王用量控制


图片


用手轻轻拍打砂浆表面5次后,无离析现象,且拍打时砂浆粘手掌,则砂浆王用量偏大。

用手轻轻拍打砂浆表面5次后,有离析现象,且拍打时砂浆不粘手掌,则砂浆王用量合适。

4)砂浆的使用

砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内用完;如气温超过30℃时,应分别在2h和3h内用完。

基础工程一般应采用水泥砂浆;其他砌体应采用水泥混合砂浆;石灰砂浆不得在砌体结构工程中使用。

5)预拌砂浆

我国正逐步禁止现场搅拌砂浆,大力推广使用预拌砂浆。砌筑工程应用的预拌砂浆有湿拌砌筑砂浆和普通干混砂浆两种。

图片

  

(6)砌体材料的取样检验

1)砖的取样检验

按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块为一验收批,抽检数量为一组。

2)砂浆的强度验收

①取样:

每一层楼(基础视同1楼层)或≯250m?砌体为一验收批,各品种和强度等级取样不少于3组,每搅拌机至少抽检一次。在搅拌机出料口取样制作,同盘砂浆只应制作一组试块。


图片

②试件强度:

试块强度以边长70.7mm的立方体试块、标准养护28d的抗压试验结果为准。

③合格标准:

同一验收批砂浆试块平均抗压强度≥设计强度等级;同一验收批砂浆试块的最小一组平均值≥设计强度等级的0.75倍。

④砌体强度的原位检测:

当砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足、对试块的实验结果有怀疑或争议、砂浆试块的实验结果不能满足设计要求时,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并重新判定其强度。