内部电弧故障试验的设计解决方案
wx_71032755
2024年02月19日 11:51:48
只看楼主

内部电弧故障关系的运维人员的生命安全,开关柜必须认认真真经过严酷的内部电弧试验,并在生产过程中按照试验样机的要求做好工程项目才能保证安全。   当今开关柜项目都要求有内部电弧等级, IAC A FLR 31.5KA 0.5 秒是基本要求,就是说按照 GB3906 标准,内部电弧等级 A 级即专业人员才能接近,烧损指示器距离开关柜 300mm ,前面、侧面、后面都具有保护,试验电流有效值


内部电弧故障关系的运维人员的生命安全,开关柜必须认认真真经过严酷的内部电弧试验,并在生产过程中按照试验样机的要求做好工程项目才能保证安全。  

当今开关柜项目都要求有内部电弧等级, IAC A FLR 31.5KA 0.5 秒是基本要求,就是说按照 GB3906 标准,内部电弧等级 A 级即专业人员才能接近,烧损指示器距离开关柜 300mm ,前面、侧面、后面都具有保护,试验电流有效值 31.5kA 50Hz 下峰值电流 80kA ,持续时间为 0.5 秒钟。  

通过试验的开关柜,经历了内部电弧 31.5kA 0.5 秒钟后,首先盖板、门板等不会被电弧冲击波冲孔,低于 2 米处不会被电弧烧穿出孔洞,接地保持连续,即使从门缝等喷出火焰,也不会点燃距离开关柜 300mm 的衣物等纺织品,开关柜不会喷出大于 60g 的固体。也就是说当运维人员在现场时,不会对运维人员造成直接的冲击燃烧等伤害,即不会出现人员撞击跌倒、烧伤、异物砸中等事故,剧烈的爆炸声及现场恐怖造成的听力、精神伤害不可避免。  

因此,开关柜厂家必须认真做好产品,诚实守信通过试验,不去人为的把正常运行时需要开启的门、盖板等焊死,或中间增加绝缘隔板来阻止电弧喷出,对于正常运行时的通风孔等需要保留,对于二次穿线等孔洞,低压室的门上安装的元件都要有充分的设计来保证内部电弧故障时不会破坏,火焰喷出。  


如下门板上的百叶窗,用于冷空气进风,百叶窗一般缝隙为 1 毫米,满足 IP4X 要求,也有大缝隙百叶窗,通过内部焊接 1 毫米孔径的丝网来满足 IP4X 的要求,百叶窗出口朝下布置,便于冷空气进入,又可以满足 IPX2 防水要求,对于内部电弧电流小、时间短的试验,如 25kA 0.3 秒的内部电弧,向下冲出的火焰不会造成指示器点燃。也就是说不需要特殊处理,封板焊死或去除掉进行试验。  

从安全角度来说,由于微机保护、开关截流等一般开关柜内部电弧故障,不会因百叶窗造成人员伤害。通过内部增加挡弧板等,可以阻挡电弧的直接冲击,减少火焰的喷出量,对于 31.5kA 0.5 秒有一定作用。对于 40kA 的内部电弧,百叶窗喷出的火焰巨大,经反弹后会造成指示器的燃烧,必须设计快速活门机构,在内部电弧发生的初期,迅速关闭,从而阻止电弧火焰的喷出燃烧。  


开关柜的盖板、门板密封是阻止燃烧指示器的关键,必须保证合适的密封条通过一定的压缩量来确保冲击波冲击后变形仍可以阻止电弧火焰喷出,羊毛毡压缩量有限,而且不够美观,真实工程项目产品使用工艺差,不建议使用,采用阻燃型密封条是很好的选择,即保证燃弧,又满足 IP43 等防水要求, B 柜就广泛使用。  

上述这些是针对正常通过内部电弧试验有效的措施,从哪安全的角度来说这些不是关键,门锁、螺栓的数量、距离,柜体厚度、绝缘板的布置等是关键,必须保证门、盖板不被打开,开关柜不会烧穿孔洞这些才是关键,是成套厂必须坚守的底线。

加倍努力
2024年02月22日 08:34:48
3楼

学习了内部电弧故障试验的设计解决方案,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开