设计篇-高层混凝土结构(一)
诗酒趁年少啊
2024年02月04日 16:16:03
只看楼主

前言 上期问到:对有粘结强度增强体复合地基,单桩分担的荷载是多少? 答:依据《地处规》7.1.5-2,单桩分担的荷载为。为单桩竖向承载力特征值与单桩承载力发挥系数的乘积。 《高规》规定,10层及以上或房屋刚度大于28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其他高层民用建筑为高层建筑;房屋高度指自室外底面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 房屋高度计算时几种特殊情况:

前言

上期问到:对有粘结强度增强体复合地基,单桩分担的荷载是多少?

答:依据《地处规》7.1.5-2,单桩分担的荷载为。为单桩竖向承载力特征值与单桩承载力发挥系数的乘积。

《高规》规定,10层及以上或房屋刚度大于28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其他高层民用建筑为高层建筑;房屋高度指自室外底面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。

房屋高度计算时几种特殊情况:

1、对于坡屋面可取檐口到屋脊的一半高度(H1+1/2H2)作为房屋高度。

2、对于室外地坪不在同一标高的情况,一般取最不利一侧计算房屋高度;

3、对于有下沉庭院,下沉广场可按地下室顶板局部开洞,可按照室外地面计算,一般不从下沉地面算起。

对于高层混凝土结构,结构设计时的基本规定有哪些?本文将一一为大家介绍。

最大适用高度

高层结构相当于嵌固端在地面的悬臂构件,在自重与活荷载下,是受压构件,在水平荷载作用下,类似于悬臂梁,结构的高度即悬臂的长度。对于各种结构形式都要控制其高度,规范规定的A级高度,超过A级高度则属于超高层,需进行超限审查,超A级不超过B级时进行省内超限审查,而超过B级高度需进行国家级超限审查。普通多高层结构指的是不超过A级高度的结构。

图片

A级高度

1、平面和竖向均不规则的结构

1)最大适用高度宜降低

2)对于框支剪力墙,指框支层以上结构同时存在竖向和平面不规则的情况;

3)仅个别墙体不落地,只要框支部分设计安全合理,适用高度可不变。

2、异形柱框架

有单独的适用高度

3、短肢剪力墙相关

1)具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构:

2)规定水平力,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩≥底部总倾覆力矩的30%

3)高层建筑,不应全部采用短肢剪力墙

49A级,不宜布置短肢剪力墙,不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构

5)采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时

  1. 规定水平力,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩≤底部总倾覆力矩的50%

  2. 最大适用高度适当降低。

B级高度

不宜布置短肢剪力墙,不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构

最大高宽比

计算方法

1、一般情况,按照所考虑方向的最小宽度计算高宽比

2、突出平面很小的结构(楼梯间、电梯间等),不计入

3、带裙房的高层建筑,裙房的面积和刚度相对于其上部塔楼较大时,计算高宽比按照裙房以上塔楼考虑。

4、【最大高宽比】异形柱结构单独规定高宽比限值

图片

高宽比属于经济指标,突破之后成本增加会比较多。

结构规则性

不规则

采取加强措施

特别不规则

专门研究和论证

严重不规则

不应采用

平面不规则判断:

1、扭转不规则:偶然偏心+规定水平力,位移比>1.2(不应大于1.5,异形柱不应该大于1.45)

【扭转不规则】位移比计算采用的两端位移是抗侧力构件的,不是挑梁端或挑板端位移

【扭转不规则】连体结构连体下一层各塔楼的规定水平力,由总的规定水平力,按该层各塔楼的地震剪力分配。

【扭转不规则】位移比可放松的情况:位移角≤限值的40%,位移比可放松至1.6.

位移比、周期比相关要求

A级高度

位移比≤1.5

周期比≤0.9

B级高度、超过A级高度的混合结构、《高混》第10章复杂结构

位移比≤1.4

周期比≤0.85

大底盘多塔

整体验算

单塔验算

分塔模型至少带两跨裙楼

周期比计算

不考虑偶然偏心

刚性楼板假定

内筒偏置的框架-筒体结构

位移比≤1.4

周期比≤0.85

平动为主的第一周期的扭转分量,≤30%

长宽比>2时,宜采用双筒

2、偏心布置:

1)任一层偏心率大于0.15

2)或相邻层质心相差大于相应边长的15%

3、凹凸不规则:平面凹进尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%

图片

4、楼板局部不连续

1)有效宽度小于该层楼板典型宽度的50%

2)开洞面积大于楼层面积的30%

图片

图片

竖向不规则判断:

1、侧向刚度不规则

1)侧向刚度,小于上层70%,或小于上三层平均的80%

2)除屋顶或出屋面小建筑外,局部收进尺寸>相邻下一层的25%

图片

图片

2、楼层承载力突变:层间受剪承载力<相邻上一层的80%(不应<65%)

图片

3、竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱、墙、抗震支撑)内力由水平转换构件(梁、桁架)向下传递

竖向构件连续贯通要求 《高规》3.5.4

抗震设计时,结构竖向抗侧力构件宜上、下连续贯通。

薄弱层地震剪力调整

薄弱层定义:

侧向刚度不满足《高规》3.5.2

楼层承载力不满足《高规》3.5.3

竖向抗侧力构件连续性不满足 《高规》3.5.4

薄弱层地震剪力调整】薄弱层对应于地震作用标准值的剪力X1.25

薄弱层地震剪力调整】同时满足剪重比要求 Max{VEKx1.25,1.15λ∑Gi}

结构布置要求

平面布置要求

平面宜简单、规则、对称,减少偏心

平面长度不宜过长

平面突出部分的长度l不宜过大、宽度b不宜过小

建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置


图片

竖向布置要求

图片

思考

对高层钢筋混凝土结构,是否需要进行偏心布置的平面不规则性判断,即任一层偏心率是否大于0.15


来源:惠讲建筑结构,如有侵权请联系删除



相关推荐

APP内打开