疑问 设计通风机房、电梯机房时,按厂家资料输入实际集中力荷载+2.0kN/m2楼面活荷载进行计算,并在施工图中注明荷载限值,但总的折算荷载小于8.0kN/m2,是否属于违反GB55001表4.2.2-7规定?
疑问
设计通风机房、电梯机房时,按厂家资料输入实际集中力荷载+2.0kN/m2楼面活荷载进行计算,并在施工图中注明荷载限值,但总的折算荷载小于8.0kN/m2,是否属于违反GB55001表4.2.2-7规定?
回复
通风机房、电梯机房,根据厂家资料提供的集中力荷载值及分布位置按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 ( 以下简称 GB 50009)附录C 规定方法,计算得到的楼面等效均布活荷载值另加2.0kN/m2 小于GB55001表4.2.2第7项次规定的8.0kN/m2时,通风机房、电梯机房楼面均布活荷载标准值应取8.0kN/m2, 否则属于违反强条。
延伸
张利军总: 规范规定的8kN/m2是用于安装或检修阶段,机器可能随意摆放的情况,也就是用于施工阶段验算。 厂家提供的支座反力是在电梯发生故障、需要极速刹车情况下产生的作用力。在短时间内将运行速度降到零,负加速度很大,所以这个力很大,往往十几吨。但这两个荷载不会同时发生。