一、工业建筑与民用建筑耐火等级 工业建筑与民用建筑耐火等级对照总表 注:蓝色字体为工业建筑比民用建筑耐火等级要求严格之处(余者相同) ①医疗,老年人,托儿所,游乐场,中、小学建筑应A级,否则0.25B1 ②工业建筑二级耐火等级建筑用不燃材料做吊顶,其耐火极限不限。 ③民用建筑除另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。 民用建筑的耐火等级是为了便于根据建筑自身结构的防火性能来确定该建筑的其他防火要求。相反,根据这个分级及其对应建筑构件的耐火性能,也可确定既有建筑的耐火等级。
一、工业建筑与民用建筑耐火等级
工业建筑与民用建筑耐火等级对照总表
注:蓝色字体为工业建筑比民用建筑耐火等级要求严格之处(余者相同)
①医疗,老年人,托儿所,游乐场,中、小学建筑应A级,否则0.25B1
②工业建筑二级耐火等级建筑用不燃材料做吊顶,其耐火极限不限。
③民用建筑除另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。
民用建筑的耐火等级是为了便于根据建筑自身结构的防火性能来确定该建筑的其他防火要求。相反,根据这个分级及其对应建筑构件的耐火性能,也可确定既有建筑的耐火等级。
二、建筑耐火等级的检查
(一)建筑构件的燃烧性能和耐火极限
建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于相应建筑耐火等级的要求。主要检查要求:
(1)一级耐火等级建筑:主要构件都是不燃烧体。(一类高层、埋深大于10m、加油加气站、地市级以上机关、科研学校、住院部、手术室、区域性指挥调度中心、市电)。
(2)二级耐火等级建筑:主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余构件都是不燃烧体。
(3)三级耐火等级建筑:主要构件除吊顶和隔墙体为难燃烧体外,民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃烧体。
(4)四级耐火等级建筑:主要构件除防火墙体外,其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体。
以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑;其耐火等级按四级确定。
钢结构构件的防火保护措施主要有两种。一种是采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆的方式:另一种是钢结构防火涂料,即将防火涂料施涂于建筑物和构筑物钢结构构件表面,形成耐火隔热保护层。
(二)耐火等级与建筑分类的适应性
(三)最多允许层数与耐火等级的适应性
注:商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级的建筑时,其建筑层数最多为2层;采用四级耐火等级的商店建筑、教学建筑、菜市场、食堂、医院和疗养院的住院部分等建筑时,只能为单层建筑。
(四)检查方法
(1)对比样品。
(2)检查涂层外观。
(3)检查涂层厚度。
(4)检查膨胀倍数。