1 、套管尺寸的确定及安装方法

2 、高中低区给水立管的布置原则

3 、水表安装相关要求

4 、排水立管安装方法

5 、消防立管安装方法

基本要求:

1 、给水管道井结构楼板应与结构主体同时浇筑,不宜二次浇筑。

2 、管道穿管道井混凝土楼板应采用设置套管的方法,不宜采用预留孔洞的方法。

套管安装技术:

套管安装节点大样:

套管高度确定:

套管预埋:

安装要求:

钢套管厚度应≥2mm,套管刷底漆、面漆各一道进行防锈。

管井内的热水管应按照设计要求做好保温,保温管道支架应设防冷桥措施。

常用管道对应的套管直径选用如下表所示。

套管直径选用表

管道直径

25

32

40

50

65

套管直径

40

50

80

80

100

管道直径

80

100

200

250

300

套管直径

125

150

250

300

400

水表布置安装要点:

水表安装技术:

给水立管退台安装技术:

管道支架安装:

消防立管安装:

管道试压及验收:

1 、管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压 1h 压力降不大于 0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

2 、消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。

 