#1 线盒及电箱预埋     线盒预埋     电箱预埋 穿筋底盒 保证相邻线盒在同一水平线上; 井字形 安装保证不偏位; 定位筋 保证贴膜率;


#1 线盒及电箱预埋

 
 
线盒预埋
 
 
电箱预埋

穿筋底盒 保证相邻线盒在同一水平线上;

井字形 安装保证不偏位;

定位筋 保证贴膜率;

锯末填充 避免混凝土浇筑时被挤压而变形。

#2 穿梁套管预埋

 
 

采用吊架固定方法,穿梁套管直接 固定在模板上 ,保证浇筑后不偏位。

#3 剪力墙内套管固定

 
 
井字形固定方法
 
 
U字形固定方法

套管采用井字形或U字型钢筋与土建结构钢筋连接固定。

#4 管井套管预埋一次成型

 

组合套管 可保证各套管之间的位置合理; 橡胶块固定 :铝膜体系管井套管采用橡胶块固定可使套管无需层层定位、固定,有效提高现场预埋效率及质量。

#5 线管上翻采用定位器

 

上翻线管管头禁止直接用管钳折弯进行封堵保护,采用定位器有效保护无堵塞隐患。

#6 厨卫间给水管槽预留

采用钢制或铝制模具固定在模板上预留管槽:可利用模具的刚性保证管槽的预留效果;严禁使用挤塑板预留管槽。模具安装后应注意涂刷水性脱模剂,以便后期拆除及循环利用。

#7 楼板线盒定位橡胶块(铝膜体系)

 

橡胶块一次精确定位后续楼层线盒无需重复定位,层层复制;线盒直接套入橡胶块无需再固定可大大提高线盒预埋效率。

#8 线管下翻采用塑料块

 

采用预制塑料块安装在梁模板上并将线管插入塑料块内,保证线管在拆模时不受损坏。

#9 桥架穿楼板直埋

混凝土浇筑时将穿楼板段桥架直接埋入混凝土中,避免后期封堵;桥架直埋段应提前与桥架厂家沟通及定制。