分户计费系统解决的是将如何将多联机外机所消耗的电量准确合理地分配到各台与该系统相连接的内机上。 准确性:分户计费系统计量的各台内机的总耗电 = 该系统电表的计量耗电。 合理性:根据制冷剂的流量、室内温度、内机风速、内机匹数、设定模式、开机时间等主客观因素综合考虑,根据比例划分每台空调使用外机耗电的占比。 多联机外机耗电组成:多联机外机耗电=多联机工作耗电+多联机待机耗电。外机耗电由电表进行计量。
多联机工作耗电包含多联机各个耗电部件如压缩机、外风机、四通阀等启动时消耗的电力。由于压缩机、外风机是耗电大户,所以在这些部件工作时绝大部分电表计量的耗电都是由它们产生的。环境越恶劣(夏天温度高,冬天温度低、湿度大),耗电就越多。
多联机的工作耗电将分摊到所有正在开机的内机空调中(制冷时通风模式忽略),其他未工作的空调不计入计费范围。
多联机待机耗电由多联机外机控制板、压缩机驱动控制板、压缩机油温加热带等部件产生,这些部件的耗电,无论外机是否工作都会产生,而且基本比较恒定,每天产生的耗电不超过5KWh。
由于多联机待机耗电固定,不由内机开关机决定,且待机耗电相对开机时几乎可以忽略,所以这部分的工作耗电将分摊到所有内机中。每台内机分摊的待机耗电=外机待机耗电/该系统内机总和。
多联机分户计费系统简介分户计费系统的构成:多联机网关+计量模块+232/485模块+分户计费软件。
主要零部件介绍:
多联机网关:
a.采集内外机的信息,作为分户计费的依据上传计费软件处理;
b.监控整个系统的运行状况,并控制内机的运行状态—开关机、模式设定、温度设定、风速设定等。
计量模块:计量模块包括电表、电流互感器。电表选用的是三星电气公司的DTS188电流互感型电表,电流互感器的比例规格是200/5的。两者组成的计费模块可以实现将整体的耗电比缩小40倍—当电表增加1KWh,实际外机系统耗电为40KWh。
RS232/485模块:共有两个,电表网络一个,多联机网关网络一个。这两个模块分别汇总所有的多联机网关和电表的信息到分户计费软件,是软件与各个分户计费系统进行通讯的桥梁。
分户计费软件:
a.监控工程中所有内外机的运行状态以及电表的即时数据;
b.根据汇总到的内外机信息和电表信息计算出每天内机的耗电;
c.输出内机耗电的报表以及其他记录报表。