知识点:变频器的安装要求: GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范中: 7.0.10、变频器安装应符合下列规定: 1、变频器应垂直安装;变频器与周围物体之间的距离应符合产品技术文件的要求,当无要求时,其两侧间距不应小于 100mm,上、下间距不应小于150mm;变频器出风口上方应加装保护网置变频器散热排风通道应畅通。 2、有两台或两台以上变频器时,应横向排列安装;当必须坚向排列安装时,应在两台变频器之间加装隔板。
知识点:变频器的安装要求:
GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范中:
7.0.10、变频器安装应符合下列规定:
1、变频器应垂直安装;变频器与周围物体之间的距离应符合产品技术文件的要求,当无要求时,其两侧间距不应小于 100mm,上、下间距不应小于150mm;变频器出风口上方应加装保护网置变频器散热排风通道应畅通。
2、有两台或两台以上变频器时,应横向排列安装;当必须坚向排列安装时,应在两台变频器之间加装隔板。
3、变频器应按产品技术文件及标识正确接线。
4、与变频器有关的信号线,当设计无要求时,应采用屏蔽线屏蔽层应接至控制电路的公共端(COM)上。
5 变频器的专用接地端子应可靠接地。