板边无梁,软件是如何布置钢筋的,你知道吗?
叛逆的红酒
2024年01月19日 14:27:24
来自于造价软件
只看楼主

今天我们来聊一个新的话题,软件是如何布置板的钢筋的。 1、一块板四周没有梁,软件是如何布置底筋的? 这是一个3米×3米的板,软件四周没梁,如图1所示,软件是如何布置底筋的?起步是多少?保护层?50mm?还是半个间距?     图1 在现实中这种无梁无柱的板是不存在的,但是,我们可以利用这种极端的情况测试软件是怎么算的?

今天我们来聊一个新的话题,软件是如何布置板的钢筋的。

1、一块板四周没有梁,软件是如何布置底筋的?

这是一个3米×3米的板,软件四周没梁,如图1所示,软件是如何布置底筋的?起步是多少?保护层?50mm?还是半个间距?
 
  图1
在现实中这种无梁无柱的板是不存在的,但是,我们可以利用这种极端的情况测试软件是怎么算的?
我们平时在工作中经常会碰到,不知道软件是怎么算的,今天就教大家这种方法。

(1)现在软件里画这块板并布置底筋

我们在软件了里画一块这样的板,并布置钢筋,如图2所示。
 
  图2
汇总看一下软件的计算结果,如图3所示。
 
  图3
从图3可以看出,软件计算的结果是15根,但是这15根是怎么计算的,软件并没有说,如果软件这里有计算公式就好了,可惜没有。
下面我们用手工测试软件算的是否正确。

(2)按起步距离是保护层计算,看是否和软件能对上

下面是起步距离是保护层手工测试过程,如图4所示。
 
  图4
很明显,软件起步距离不是按保护层计算的。

(3)按起步距离是50计算,看是否和软件能对上

下面是起步距离是50手工测试过程,如图5所示。
 
  图5  
很明显,软件起步距离也不是按50计算的。

(4)按起步距离是半个间距计算,看是否和软件能对上

下面是起步距离是半个间距的测试过程,如图6所示。
 
  图6
这次对上了,说明软件起步距离是按半个间距计算的。

(5)软件里在什么地方设置起步距离

板没有支座,软件是没有给出设置方法的,我们可以参考板有支座的起步距离,操作步骤如图7所示。
 
  图7
从图7可以看出,软件默认起步距离是半个间距。
软件里半个间距s/2是可以按照自己的意思改的,这里注意,这里改是针对全工程改的。

(6)软件是如何排布底筋的?

软件排布钢筋都是从两头向中间排,如图8所示。
 
  图8
这种排法,中间间距很可能会≤正常间距。
软件这种排法与手工计算并不矛盾。

2、软件是如何布置悬挑板的钢筋的?

(1)悬挑板大家会产生哪些疑惑?

这是一块阳台板,阳台板就是悬挑板,出现了三边没有梁的情况,你在这会遇到5个问题,如图9所示。
 
  图9  
为了让大家看清,我们把负筋和分布筋分开说,先说负筋,如图10所示。
 
  图10
从图10可以看出,阳台负筋的起步距离是多少?
在看负筋的分布筋,如图11所示。
 
  图11
从图11可以看出,有4个起步距离我们要搞清楚。

(2)看一下软件算的结果是多少

用软件先画一块阳台板,如图12所示。
 
  图12
再布置这块阳台板的附加和分布筋,如图13所示。
 
  图13
这里注意,附加间距是100,分布筋的间距是200,后期我们要用到这两个间距的数据。
看一下软件的计算结果,如图14所示。
 
  图14
从图14可以看出,软件计算出的负筋根数是36根,附加分布筋的根数是11根。
下面我们手工测一下,看软件算的对不对。

(3)手工测软件计算的是否正确

这里有一个基本猜想,软件起步是按距离板边半个间距计算的,因为我们前面测试已经知道软件是按距离板边半个间距计算的,如图15所示。
 
  图15
先测一下负筋软件计算是否正确(起步是按半个间距计算的),计算过程如图16所示。
 
  图16
从图16可以看出,软件计算结果是正确的。
下面我们测试分布筋,分布筋我们先分析一下。如图17所示。
 
  图17
图17我们先根据经验确定一下数据。
1、阳台长边外侧的分布筋,第一根起步按半个间距计算;
2、梁两侧起步距离是半个间距,这个22G图集有规定;
3、负筋伸入板内部分第一根分布筋,距离负筋起步50还是0,我的经验施工是50,否则没法施工,但计算时候按0计算,分布筋排到这里,第一根间距可以小点,所以这里不考虑施工的方便性。
4、梁内没有分布筋,因为哪里有梁的纵筋,不需要分布筋。
在这4个假设前提下,我们看软件计算的是否正确,具体计算过程如图18所示。
 
  图18  
果然,我们的假设与软件计算结果一致,说明软件就是按我们的假设计算的。

最后的话

1、我们在平时的工作中,经常碰到不知道软件算的对不对,就用今天教大家的方法测试。
2、软件很多默认的设置,并不是我们想要的,可以按你的意思改,驾驭软件才能用好软件。

相关推荐

APP内打开