涵 洞 、 通道拼接 施工 1    病害核查及处理 1 )   清理涵洞内的淤积残留物,涵洞全长范围内的淤 积残留物层均不大于 10cm 。 2 )   涵洞、通道是否存在裂缝、变形等病害,并做好记录。

通道拼接 施工

1    病害核查及处理


1   清理涵洞内的淤积残留物,涵洞全长范围内的淤 积残留物层均不大于

10cm

2   涵洞、通道是否存在裂缝、变形等病害,并做好记录。

3   查勘沉降缝的错台 漏水、个管节接缝开裂、通道顶板渗水等,   存在问 题时应采取封水措施

4   对存在下列情况之一的涵洞 通道,   应按程序上报,加固处理完成后才 可进行拼接施工

1 纵横向裂缝交叉或贯通   裂缝宽度> 0.3mm 裂缝深度> 1/3   结构物厚度 渗漏现象严重

2   结构物表面风化严重,麻面、蜂窝联成片,面积> 10%结构物表面积, 混凝土强度明显衰减

3   空洞、漏筋现象严重,多处受力钢筋外漏并锈蚀严重。

2   地基处理

1 软土地段必须按照设计要求先进行地基处理 若采用水泥搅拌桩处理时 必须待搅拌桩达到设计强度后再做垫层和基础   垫层材料可用碎石   并确定垫层 的压实度满足规范要求

2 非软土地段 须测定土基的承载力 承载力不足时 按设计文件实施

3   口拆除

1)   涵洞、通道拼接前应将洞口的一字墙、八字墙、锥坡、洞口铺砌、挡水 墙等原有构筑物拆除

2   拆除洞口构筑物可采用切割、凿除等方法,   严禁使用静态爆破法,   或不 当的锤击

3)   填土高、孔径大的暗涵、通道,   拆除洞口结构物时,   应兼顾洞口两侧路 基的稳定性 对于存在病害暗涵 通道   必要时要采取临时支护   确保洞口拆除 时的结构安全和施工安全

4   临时排水

1   涵洞自身排水,   宜采用堵排结合的方法,   采用封闭式排水措施,   不得出 现漏水浸泡基坑的现象

2 应防止水浸泡地基

5   箱涵 箱式通道拼接

1   原有箱涵、箱通的混凝土基础在拼接施工前凿开,并设置沉降缝。

2 应采用大块模板拼装施工   单块模板面积 ≥2   模板拼装缝隙要求平整 紧密不漏水 宜采用防水胶围缝

3   选择连续级配防水混凝土,混凝土强度保证率> 95%,第一次浇注底板 和侧墙   30cm 强度达到 70%后进行第二次浇注并一次完成

4   老箱涵、箱式通道洞口一字墙拆除后外露的钢筋头先涂一层环氧树脂, 再做一层砂浆抹面 防止钢筋锈蚀

5)   工作缝外侧采用橡胶止 水带 遇水膨胀橡胶条综合处理 内侧用沥青麻 絮填塞 表面用砂浆勾缝

6 扩建通道与原通道的接缝可采用植筋拼接的刚性固结形式   并加强扩建通 道基础的处理 植筋拼接施工工序如下

1 检查老通道是否有缺陷   对顶板 顶面进行检查   是否有裂缝   如有裂 缝须采取措施修补 加固

2 凿除通道 箱涵的护栏底座

3 通道 箱涵端墙凿毛处理

4 用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置 核对 标记植筋部位 以便钻孔时避让钢筋

5 孔位放样后采用电锤钻进行钻孔   并根据钢筋或螺杆直径选择孔径和孔

6 成孔后孔眼必须用毛刷将孔壁的浮灰反复清刷干净   或用空压机的强风 彻底吹洁孔壁   重复至少三次以上   不要留下灰尘或泥浆 并保证孔眼处于干燥 状态

7 清孔结束以后 采用与植筋胶品种相配套的植筋胶枪向孔中注射胶体 注入胶体大约孔体积   1/2 左右

8 及时将备好的钢筋或螺杆旋转着缓缓插入锚孔底   使得锚固剂均匀地附 着在钢筋或螺杆表面及缝隙中 使胶与钢筋 孔壁完全黏结

9 植筋完成以后必须做好植入筋的固化期保护作用   禁止扰动 碰撞钢筋



10 植入钢筋必须按   1%且至少 1 根的频率随机抽检进行抗拉拔试验

6、 板涵拼接

1 台帽顶面要平整 若不平整   则用   1:2 水泥砂浆调平   盖板与台帽间按 设计垫厚度   1 厘米的橡胶板或三油四毡

2   严格按照通用图和施工规范要求进行防水层施工   涵台顶部两侧做好排 水盲沟 不应出现盖板漏水现象

3   涵洞洞底铺砌进出口必须做挡水墙,防止铺砌时出现脱空现象。

4   用块片石砌筑的涵台铺砌和八字墙均用   1:2 砂浆勾缝 勾缝凸出 5mm 先填后勾 保持美观整齐

5   变形缝止水处理,用沥青麻絮填塞,暴露面用水泥砂浆勾缝。

7、   虹吸拼接

1   按照管涵的施工要求进行施工。凿出混凝土包封部分钢筋,   与新钢筋焊 接成整体

2   钢筋混凝土倒虹吸新老接头若断开,   按变形缝做止水处理,   若设计要求 新老接头不断开 则将老的洞身凿除 20cm 新老钢筋焊接成整体 混凝土拼接 接缝处理后确保不渗水

3   防水处理 :混凝土采用连续级配防渗混凝土,表面防水层和变形缝止水采 用橡胶带 严格按《公路桥涵施工技术规范》的要求进行施工

4 基槽工作宽度每侧 ≥60cm 须采用水稳定性好 密封性强 强度高的材料 回填至路床顶面

5   进出口铺砌确保不渗水   确保水渠边坡稳定。

6   应进行压水试验,检查其渗水情况。

8、 环境保护

8. 1   施工期改扩建工程项目区域内的道路交通流重新分配   对区域内道路的 使用寿命产生影响   会使区域内的道路破坏   使用寿命提前 在施工期应考虑区 域内直接影响的道路的维修 养护 同时应考虑项目完工后的恢复工作

8 .2   改扩建工程会产生大量的废料   另外还有扬尘 施工噪声和施工污水等 因此施工前应做好合理的安排及详细的计划   选择适宜的弃土场所   不能随地乱 弃乱排

8 .3   施工生产尽量不影响周边环境   施工道路经常洒水   减少扬尘   不干扰 附近居民正常生活