一个关于混凝土保护层的问题
holycathc
holycathc Lv.3
2008年04月16日 20:36:00
只看楼主

混凝土规范中第9.2.1条提到:纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度也就是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”。对于梁、柱来说,保护层即是“纵筋外边缘至混凝土表面的距离”,梁柱的箍筋在保护层内;对于板,墙来说,两个方向的都是纵筋,应该理解为保护层即是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”;那么我有个问题了,对于剪力墙中设置的边缘构件(暗柱),保护层是哪一个部分?暗柱的箍筋在保护层内么?

混凝土规范中第9.2.1条提到:纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度也就是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”。

对于梁、柱来说,保护层即是“纵筋外边缘至混凝土表面的距离”,梁柱的箍筋在保护层内;

对于板,墙来说,两个方向的都是纵筋,应该理解为保护层即是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”;

那么我有个问题了,对于剪力墙中设置的边缘构件(暗柱),保护层是哪一个部分?

暗柱的箍筋在保护层内么?

附上两张图明示,哪一个是对的?


1208349819140.jpg

免费打赏
yuxiaoboy
2008年04月16日 23:01:50
2楼
你没理解对,就暗柱来说已经是布置的箍筋了,暗柱纵筋的保护层指的是“箍筋内表面到混凝土表面的距离”。而剪力墙墙身钢筋保护层值的是分布钢筋“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”;
回复
holycathc
2008年04月17日 21:40:45
3楼
好,谢谢楼上的参与讨论。
楼上朋友的意思,应该是认同上图中“图一”的了,也就是参照框架柱来理解了。
由于混凝土规范中第9.2.1条只是提到“板、墙、壳 梁 柱 ”的混凝土保护层厚度的确定方法,
那么我想再问一句,“暗柱的保护层厚度”与“墙的保护层厚度”取值上应该是一样的吧?
那么这样一来,墙身的水平分布筋与暗柱的箍筋要在位置上错开了,因为一个在墙的保护层范围外,一个在暗柱的保护层内了。如下图所示位置。
而这种摆放位置,与03G101-1的第49页的表示不符的。
如果按照03G101-1的第49页的图示放钢筋,并且暗柱的保护层厚度套用“墙的保护层厚度”,似乎只能够按照图二来理解了。
回复
holycathc
2008年04月17日 22:29:50
4楼
其实这个问题,就是涉及到计算边缘构件体积配箍率的时候,核心区面积的计算问题。
按照图一,就是Acor=(B-2d)*(H-2d);
按照图二,就是Acor=(B-2d-2倍暗柱箍筋直径)*(H-2d-2倍暗柱箍筋直径)。
其中d的取值按照墙的保护层厚度,一类环境,C25~C45取15mm。(一般常见情况)
老实讲,就这两种算法,或者说这两种理解,
深圳总院,深圳清华苑,深圳电子院审图中心,华阳国际这些大院的老总理解各有不同,
这两种计算方式我都有见过。
不过,多数倾向于“图二”的理解。
回复
设计牛
2008年04月18日 17:18:02
5楼

比较同意这个观点
回复
wang_yan_qing
2008年04月24日 09:54:58
6楼
看规范这么细啊,精神可嘉啊,掐的 死才能干的精啊.我们这里就比较马虎,尽量避开那些拿不准的条文.
回复
zhangzhuo1982072
2010年04月04日 22:29:51
7楼
以下是引用holycathc在2008-04-17 22:29:50.0发表的内容:
