请教各位行家,现浇楼板钢筋搭接长度不足如何处理?
向前走
向前走 Lv.2
2023年12月07日 16:00:03
只看楼主

基本情况介绍:楼板厚度150mm,双层双向,直径10号三级钢,150的间距;3根暗梁是直径16号和18号的三级钢。 目前除了3根梁的搭接长度都达到60公分,其他楼板区域大部分的搭接长度在30公分左右。都是两头错开搭接,上下两层都是这样搭接,长度也差不多。长边是用两根长钢筋搭接(一根将近3米,一根将近4米多),短边是用一根1米的和一根3米多的钢筋搭接。 因为没有达到规范的长度,我想整改一下,特来向各位行家请教。万分感谢!


11.jpgQQ图片20231207154803.jpgQQ图片20231207154807.jpg


2023年12月07日 16:21:53
3楼

问题不大 

回复
甲方施工员
2023年12月07日 16:22:46
4楼

中间梁植筋锚固长度够的话 板筋问题不大

向前走:梁植筋15公分,就是想再想办法完善一下

甲方施工员

那只能加柱  我个人感觉问题不大  板筋节点也都植筋了   搭接可以保证

回复
向前走
2023年12月07日 22:39:27
5楼

我打算把现在搭接的区域焊接10公分,或者用70公分的钢筋去加强,把原来的搭接区域覆盖起来,绑扎一下。

回复
tt-ljq
2023年12月08日 10:37:12
6楼

焊接或加强可以,下次把接头位置错开下,建议不超50%

向前走:感谢指导。我看师傅是隔一根再搭接,我不知道这算不算是错开呢

孤月03:单面10d双面5d焊接即可。

回复
puma25
2023年12月15日 10:11:46
7楼

问题不大,跨度不大,下部筋配的也多。

回复

相关推荐