沟槽式连接套第六册《工业管道工程》相关
lury
lury Lv.2
2005年02月25日 16:34:41
只看楼主

不知消防水的沟槽式连接的要套用哪一个定额 就像水流指示器沟槽式连接,按第六册定额相关沟槽式连接中并没有此项定额,是否要从其它沟槽式连接中找到其中的卡箍价格等,再结合第七册《消防工程》中的水流指示器螺纹连接中相关垒加计算啊 ———一个来自厦门一房地产公司甲方酒店营建部水职员面对投资估算的计费困惑,但愿能结交到同仁指点,如若能有预算实例发送lury2005@263.com,至为感激

不知消防水的沟槽式连接的要套用哪一个定额
就像水流指示器沟槽式连接,按第六册定额相关沟槽式连接中并没有此项定额,是否要从其它沟槽式连接中找到其中的卡箍价格等,再结合第七册《消防工程》中的水流指示器螺纹连接中相关垒加计算啊
———一个来自厦门一房地产公司甲方酒店营建部水职员面对投资估算的计费困惑,但愿能结交到同仁指点,如若能有预算实例发送lury2005@263.com,至为感激
免费打赏
lury
2005年02月25日 16:39:05
2楼
如果有哪位同仁愿发送实例,本人愿以目前本公司(五星级酒店)的全套水图,包括污水处理、中水系统、厨房泔脚处理等全套技术图回报。
回复
wdfxixi
2005年02月25日 16:53:18
3楼


应该套第七册中的水流指示器法兰连接,将法兰片改为沟槽法兰.
回复
lury
2005年02月25日 17:15:18
4楼
谢谢,不过如何改法呢
第七册定额只有螺纹连接的
回复
cqqlhb
2005年04月18日 13:37:27
5楼
我是重庆的,以前我们遇到这样的情况,问过造价站,答复就是管件不再套安装费,其主材费应该按实计算,
回复
janron
2005年04月24日 16:13:30
6楼
在广东省的广州补充定额中就有沟槽式连接的定额。
回复
cuilili-88
2005年04月25日 13:02:47
7楼
北京定额中:沟槽管道及管件单有定额子目,沟槽管件价格按图纸单独统计工程量,分弯头、三通,卡箍等
回复
kl2
2005年04月26日 16:40:18
8楼
你所在的城市如果没有这项,可以套用钢管丝接子目,把定额中跟套丝有关的内容换出来,把沟槽管件换进去。
回复