如何调整Y向+-5%方向位移比?
conglingnan
2008年04月16日 14:04:07
只看楼主

我做的一个11层的剪力墙结构小高层,算位移比的时候,Y向的加减5%的方向的位移比超过了1.2,但是小于1.5,但是我得平面结构墙枝的变化很小啦,怎么调整能够满足小于1.2哪?谢谢

我做的一个11层的剪力墙结构小高层,算位移比的时候,Y向的加减5%的方向的位移比超过了1.2,但是小于1.5,但是我得平面结构墙枝的变化很小啦,怎么调整能够满足小于1.2哪?谢谢
免费打赏
linchuanzu
2011年05月10日 13:30:46
22楼
学习了,但是怎么知道需要加大刚度的节点在哪里呢?
回复
cdbjchris
2011年11月18日 17:04:00
23楼
量增大两侧刚度,减小中间刚度,并使刚度均匀,平动系数接近1。
不必强求,偶然偏心下位移比大于1.2是很常见的。考虑双向地震就行了。
回复
weiweiyihao
2011年11月19日 18:35:42
24楼
增大四角、外横墙刚度, 减弱中间,另外外纵墙在平面的中间部分也可以减弱。
这样应该要好些吧
回复
marchqt25
2013年09月22日 10:19:49
25楼
帮楼主顶一下。
回复
qjl110406a
2013年09月23日 11:46:52
26楼
同意14楼意见
回复
marchqt25
2013年10月08日 08:29:39
27楼
帮楼主顶一下。
回复
marry1024
2013年10月15日 09:43:18
28楼
十一层纯剪力墙结构,按理说如果平面规则的话,墙体布置均匀不应该会位移比太大,基本1.2左右,超了1.2可能是你墙体的布置有点问题,我估计是墙体偏少,你加强下四周,可以的话把平面图发上来。
你先看看周期,一般周期较合理的话位移比也该不会有大问题,其实你现在的情况是满足规范的,位移比超1.2也很正常。
位移比计算的前提就是考虑偶然偏心影响的规定规定水平地震力作用,
回复
农民工
2013年10月28日 22:37:09
29楼


到了1.33了,还是调好,传下平看
回复
bbo89879
2013年11月11日 01:03:33
30楼

谢谢楼主的分享,顶一下
回复
ocean311
2013年11月11日 09:24:43
31楼
调整结构方案
回复