土方工程现场检测方法
qq92992373
qq92992373 Lv.2
2023年11月20日 14:38:38
只看楼主

土方工程现场检测项目主要包括土方压实度、原位密度和渗透系数取样等试验。    


土方工程现场检测项目主要包括土方压实度、原位密度和渗透系数取样等试验。




   

(一)堤防工程土方压实度检测


   

根据《堤防工程施工规范》(SL260)10.4.1规定:

土料、砾质土的压实指标按设计干密度值控制;砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。

压实度检测的环刀容积:对细粒土,不宜小于100cm3(内径50mm);对砾质土和砂砾料,不宜小于200cm3(内径70mm)。当含砾量较多且环刀不能取样时,应采用灌砂法或灌水法测试。



   

检测取样部位应符合下列要求:


   

取样部位应有代表性,且应在面上均匀分布,不得随意挑选,特殊情况下取样须加注明;应在压实层厚的下部1/3处取样,若下部1/3的厚度不足环刀高度时,以环刀底面达下层顶面时环刀取满土样为准,并记录压实层厚度。



   

(二)土石坝工程土方压实度检测


   

根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129-2001)14.1.6、14.4.9规定:

粘性土现场密度检测,宜采用环刀法、环刀容积不小于500cm3,环刀直径不小于100mm、高度不小于64mm。取样时,应取压实层的下部。



   

(三)土方渗透系数检测


   

渗透系数取样,环刀容积应采用500cm3。取样完成后,将环刀和土一起放入环刀盒小心包装,防止土体开裂。土样送至试验室后,采取削样的方法制备渗透试样。



   

(四)土方原位密度检测


   

   

1.灌砂法(用套环)


   

1)在试验地点,将面积约40×40cm2的一块地面铲平,清除掉表面未压实土层,并将压实土层铲去一部分(其深度视需要而定),使试坑能达到规定的取土深度。



2)称盛量砂的容器加量砂的质量。将仪器放在整平的地面上,用固定器将套环固定。开漏斗阀,将量砂经漏斗灌入套环内,待套环灌满后,拿掉漏斗、漏斗架及防风筒(无风可不用防风筒),用直尺刮平套环上砂面,使与套环边缘齐平。将刮下的量砂细心倒回量砂容器,不得丢失。称量砂容器第1次剩余量砂质量。



3)将套环内的量砂取出,称量,倒回量砂容器内,环内量砂允许有少部分仍留在环内。



4)在套环内挖试坑,其尺寸大致如表4-1。



   

表6-3-2 试坑尺寸与相应的最大粒径


   

试样最大粒径

    mm

试样尺寸

直径( mm

深度 (mm)

5~25

25~60

80

200

150

200

250

800

200

250

300

1000


挖坑时要特别小心,将已松动的试样全部取出。放入盛试样的容器内,将盖盖好,称容器加试样质量。并取代表性试样,测定含水率。



5)在套环上重新装上防风筒、漏斗及漏斗架。将量砂经漏斗灌入试坑内,量砂下落速度应大致相等,直至灌满套环。



6)取掉防风筒、漏斗及漏斗架,用直尺刮平套环上砂面,使与套环边缘齐平。将刮下的量砂细心倒回量砂容器内,不得丢失。称量砂容器第一次剩余量砂质量。



7)本试验称量精度:称量小于10kg时5g,大于10kg时为10g。



8)根据SL237-1999的规定计算湿密度及干密度:



   

2.灌砂法(不用套环)


   

   

1)场地平整及试坑大小同上。


   

2)称盛量砂容器加量砂质量,在试坑上放置防风筒和漏斗, 将量砂经漏斗灌入试坑内,量砂下落速度应大致相等,直至灌满套环。



3)试坑灌满量砂后,去掉漏斗及防风筒,用直尺刮平量砂表面,使与原地面齐平。将多余量砂倒回量砂容器,不足时可以补充,称量砂容器加剩余量砂质量。



4)根据SL237-1999的规定计算湿密度及干密度:



   

3.灌水法


   

   

1)将测点处的地面整平,并用水准尺检查、


   

2)按表6-3-2的规定确定试坑尺寸,按确定的试坑直径划出坑口轮廊线,在轮廊线内下挖至要求的深度。将坑内的试样装入盛土容器内,称试样质量,取有代表性的试样测定含水率。试坑挖好后放上相应尺寸的套环,并用水准尺找平,将大于试坑容积的塑料薄膜沿坑底坑壁紧密相贴。



4)记录储水筒内初始水位高度,拧开储水筒内的注水开关,将水缓慢注入塑料薄膜中。当水面接近套环上边缘时将水流调小,直至水面与套环上边缘齐平时关注水开关,不应使套环内的水溢出。持续3-5min后记录储水筒内水位高度



5)根据SL237-1999的规定计算湿密度及干密度。



免费打赏

相关推荐

APP内打开