挡烟垂壁和防火卷帘之间的间距要求
qq92908670
qq92908670 Lv.2
2023年11月06日 09:52:39
只看楼主

一   问题描述 某现场发现,挡烟垂壁设置在防火卷帘的侧面,导致挡烟垂壁和防火卷帘之间有较宽的缝隙,如下图:   设计人员感觉不妥,便查询关于挡烟垂壁安装的建筑标准图集 11J508 ,发现关于挡烟垂壁和建筑立面之间的间隙安装要求:“玻璃与玻璃、玻璃与建筑立面之间的间隙应小于 20mm 并用防火玻璃胶做填缝处理”。而此处挡烟垂壁和防火卷帘之间的相对位置无法满足这一要求。


  问题描述

某现场发现,挡烟垂壁设置在防火卷帘的侧面,导致挡烟垂壁和防火卷帘之间有较宽的缝隙,如下图:  

设计人员感觉不妥,便查询关于挡烟垂壁安装的建筑标准图集 11J508 ,发现关于挡烟垂壁和建筑立面之间的间隙安装要求:“玻璃与玻璃、玻璃与建筑立面之间的间隙应小于 20mm 并用防火玻璃胶做填缝处理”。而此处挡烟垂壁和防火卷帘之间的相对位置无法满足这一要求。

相关平面图及剖面图如下:

  解决办法

经与现场沟通,在不调整排烟系统设计的前提下,调整防烟分区的划分和挡烟垂壁的位置,避开防火卷帘,以满足图集的安装要求。  

  经验总结

设计人员在划分防烟分区并设置挡烟垂壁时,将防火卷帘按照硬质墙体考虑,忽略了其布质的柔软性。今后的设计当中,防烟分区划分和挡烟垂壁设置应避开防火卷帘。  

注:本文仅讨论挡烟垂壁和防火卷帘的相对位置问题,不涉及其他。