中央空调维修保养九大项目,经验大总结
知足常乐000111
2023年11月02日 14:18:08
来自于中央空调
只看楼主

1、空调主机部分: (1)检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; (2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂; (3)检查压缩机运转电流是否正常; (4)检查压缩机运转声音是否正常; (5)检查压缩机的工作电压是否正常;


1、空调主机部分:

(1)检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;

(2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;

(3)检查压缩机运转电流是否正常;

(4)检查压缩机运转声音是否正常;

(5)检查压缩机的工作电压是否正常;

(6)检查压缩机油位,颜色是否正常;

(7)检查压缩机油压、油温是否正常;

(8)检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;

(9)检查空调主机各接线端子有无松动;

(10)检查水流量保护开关工作是否正常;

(11)检查电脑板、感温探头阻值是否正常;

(12)检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。


2、风系统的检查:

(1)检查风机盘管出风的风量是否正常;

(2)检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;

(3)检查出风温度是否正常。


3、水系统的检查:

(1)检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;

(2)检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;

(3)检查水系统中有无空气,是否需要排气;

(4)检查回水、出水温度是否正常;

(5)检查水泵声音、电流是否运转正常;

(6)检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;

(7)检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。


4、正常运转中的检修

(1)查压缩机冷冻油的油压及油量;

(2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;

(3)检查有无不正常的声响、震动及高温;

(4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力;

(5)检查各种阀门是否正常;

(6)检查冷水机出入水的温度及压力;

(7)检查主电路上接线端子并压实;

(8)检查电气控制部分;

(9)检查机组润滑系统;

(10)检查各仪表、控制器的工作状态;

(11)保持设备处于清洁状态。


5、年度间停机后的检修

(1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换;

(2)检查及制冷设备安全保护装置整定值;

(3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充;

(4)检查压缩机电机绝缘情况;

(5)查并收紧电路上的各电线接点;

(6)查电气控制部分;

(7)提供以上内容检查报告(每年一次)。


6、末端的检修

(1)空气处理机、风机盘管的检查(每年一次)。

(2)空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年一次)。

(3)检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。

(4)清理管路、除污(每年至少一次)。

(5)空气处理机的清扫、除尘(每年一次)。


7、水系统检修工作内容

(1)冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油;

(2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件;

(3)冷却塔一般保养性检修检修;

(4)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。


8、冷却塔维护保养

(1)维修冷却塔填料、清洗、更换; 

(2)维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换; 

(3)维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换; 

(4)维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换; 

(5)维修冷却塔风机静平衡、调整; 

(6)圆塔布水器、布水管维修、检修及更换; 

(7)方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换; 

(8)冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护; 

(9)冷却塔拆迁; 

(10)冷却塔结构维修、改造;

(11)冷却塔热力性能升级; 

(12)冷却塔噪声、振动维修。


9、 冷却塔冬季运休时的注意事项: 

(1)冷却塔停滞时注意排放干净循环水和布水器内存水,以免动坏。 

(2)密闭式的冷却塔,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。 

(3)为防止冷却塔下部水槽冻结,温度较低时使用防冻电热器。 

相关推荐

APP内打开