如何消除零线的电流
yyy20002008
2008年04月15日 16:46:28
只看楼主

电脑电源检测台(每相有100台电脑电源在检测,电脑电源插座输入220V,输出24V,电子线路板。)三相四线供电,电线3*BVV-35+1*BVV-25,A相测得电流83A,B相测得电流81A,C相测得电流78A,N零线测得电流223A,请教各位专家,是什么原因造成零线电流这么大,如何解决,谢谢!

电脑电源检测台(每相有100台电脑电源在检测,电脑电源插座输入220V,输出24V,电子线路板。)三相四线供电,电线3*BVV-35+1*BVV-25,A相测得电流83A,B相测得电流81A,C相测得电流78A,N零线测得电流223A,请教各位专家,是什么原因造成零线电流这么大,如何解决,谢谢!
免费打赏
lxg1227
2008年07月21日 13:56:26
12楼
一般来说有可能是由于零序谐波在中性线(零线)上进行迭加引起的,我们根据此项问题专门开发的DFC-CW系列零线电流消除器,在用户中使用得到很好的消除效果,零线电流可以降到0安培。欢迎各位朋友来电沟通了解。电话:13957770795 刘先生
回复
hwc_wy
2008年07月21日 15:08:50
13楼
谐波只是一个可能,但是要仔细看下系统所处的环境和场合,不一定就是谐波,三相分布不均也有可能(照明等用220V都在一项上了)
回复
sushibo4321
2008年07月29日 08:37:41
14楼
从楼主提供的电流数据看,三相应该算平衡啊,N线怎么这么大的电流呢!
13#楼的东西真能解决N线电流过大啊 !!能不能举个例工程实例说明一下呢!!
回复
li-xueyu
2008年07月29日 09:09:52
15楼
看情况应该是a b c均接到同一相上了.
即便是高次谐波,n相电流也不应该基本等于a+b+c
回复
linguoming2007
2008年07月29日 11:26:27
16楼
谐波的可能性大,可找我,专做ABB谐波滤波器。QQ:623302873
回复
白龙行天下
2009年03月07日 13:06:10
17楼
:) :handshake :handshake
回复
和衡源电气
2016年10月21日 16:31:12
18楼
电脑、LED照明灯、显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大,零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。
零线电流只两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。希望有所帮助。
回复