如何消除零线的电流
yyy20002008
2008年04月15日 16:46:28
只看楼主

电脑电源检测台(每相有100台电脑电源在检测,电脑电源插座输入220V,输出24V,电子线路板。)三相四线供电,电线3*BVV-35+1*BVV-25,A相测得电流83A,B相测得电流81A,C相测得电流78A,N零线测得电流223A,请教各位专家,是什么原因造成零线电流这么大,如何解决,谢谢!

电脑电源检测台(每相有100台电脑电源在检测,电脑电源插座输入220V,输出24V,电子线路板。)三相四线供电,电线3*BVV-35+1*BVV-25,A相测得电流83A,B相测得电流81A,C相测得电流78A,N零线测得电流223A,请教各位专家,是什么原因造成零线电流这么大,如何解决,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年04月15日 18:17:29
2楼
没接三相电源,接在同一相上了。
回复
首席技术官
2008年04月16日 20:19:28
3楼
负载均匀分配到三相中
回复
jqj103.14
2008年04月18日 23:44:44
4楼
谐波
回复
yangqihong-163
2008年04月19日 11:25:47
5楼
没接到三相电源,接在同一相上了。要把负载均匀分配到三相线路中,负载均分的话,一般零线电流只有不到15%的相电流 。

回复
qian68747
2008年05月19日 13:14:55
6楼
你用万用表量你说的ABC三相间的电压是不是380V.不要是0V,那就是电源区自同一相电,你的零线这么大电流不坏???
回复
wysh
2008年05月20日 11:17:24
7楼
这么大的电流应该是谐波所致
回复
popstar1115
2008年05月20日 23:01:46
8楼


应该不会是接在一相上了吧?要不然怎么A、B、C相均有电流呢?
回复
censuhui
2008年05月21日 14:32:55
9楼
电脑是电子产品,属非线性负载,要产生几倍的高次谐波!谐波电流在N线上体现!
回复
censuhui
2008年05月21日 14:34:55
10楼
要消除电流要加装滤波器,根据负载大小进行匹配!
回复
kejisz
2008年06月02日 20:25:04
11楼
看情况应该是a b c均接到同一相上了.
即便是高次谐波,n相电流也不应该基本等于a+b+c
回复

相关推荐