楼梯间正压送风,上下风口风量如何平均?
zyy686
zyy686 Lv.3
2008年04月15日 15:37:56
来自于采暖供热
只看楼主

请问对高层建筑的楼梯间,其送风口上层与底层的风量如何尽可能平均,通常总是下面几层没有什么风,有没有什么解决的办法?请赐教!谢谢

请问对高层建筑的楼梯间,其送风口上层与底层的风量如何尽可能平均,通常总是下面几层没有什么风,有没有什么解决的办法?请赐教!谢谢
免费打赏
sjzri
2008年04月17日 15:11:36
2楼
其送风口上层与底层的风量如何尽可能平均,通常总是下面几层没有什么风,核实风机风压及阻力
回复
zyy686
2008年04月19日 11:22:00
3楼
因为碰到的很多情况都是这样,不知道怎么解决
回复
flier_01
2008年04月20日 10:20:59
4楼
减少送风口尺寸,增大送风口速度(在规范允许范围内)
尽量要较大的风井
也就是减少主管路阻力
增大末端出口阻力
回复
zyy686
2008年04月21日 14:53:09
5楼
你好!又见面了!请教怎样增大末端出口阻力?设置调节阀吗?我一般都采用常开单层百叶,以前采用自垂式百叶风口
回复
flier_01
2008年04月21日 19:29:27
6楼
风口小一点
风速大一点(颈部风速小于7米)
末端出口阻力就大了
回复
zyy686
2008年04月22日 15:22:44
7楼
去一个着火后的高层住宅现场,下面几层楼梯间与前室的墙壁都熏黑了,觉得应该是底层送风口的风量过小了
回复