一、 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第8.3节   : 8.3.1   当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:   1、   基本锚固长度应按下列公式计算:          

一、 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第8.3节  

8.3.1   当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:  
1、   基本锚固长度应按下列公式计算:
           
          
  fy:《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)4.4.6  
ft:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010 2015年版)4.1.4  

  

2     受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm:  

3   当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。  
8.3.2       纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζ   a   应按下列规定取用:  
1、当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;  
2、环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;  
3、施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;  
4、当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;  
5、锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度不小于5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
8.3.3   当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度l   ab   的60%。弯钩和机械锚固的形式(图8.3.3)和技术要求应符合表8.3.3的规定。  

  

8.3章的其他内容可自行查看   《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)  


二、 《钢结构设计标准》 GB50017-2017

第12.7.6条外露式柱脚:柱脚锚栓应有足够的埋置深度,当埋置深度受限或锚栓在混凝土中的锚固较长时,则可设置锚板或锚梁。
条文说明:非受力锚栓宜采用Q235钢制成,锚栓在混凝土基础中的锚固长度不宜小于直径的   20倍   。当锚栓直径大于40mm时,锚栓端部宜焊锚板,其锚固长度不宜小于直径的   12倍    
第12.7.7-3条外包式柱脚:柱脚锚栓应按构造要求设置,其直径不宜小于16mm,锚固长度不宜小于其直径的20倍;  
第12.7.8-2条埋入式柱脚:柱脚端部及底板、锚栓、水平加劲肋或横隔板的构造要求应符合本标准12.7.7条的有关规定
条文说明:   将钢柱直接埋入混凝土构件(如地下室墙、基础梁等)中的柱脚称为埋入式柱脚(图25);而将钢柱置于混凝土构件上又伸出钢筋,在钢柱四周外包一段钢筋混凝土者为外包式柱脚,亦称为非埋入式柱脚。这两种柱脚常用于多、高层钢结构建筑物。本条规定与现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99以及《钢骨混凝土结构设计规程》YB 9082中相类似的构造要求相协调。  
 
图25 埋入式柱脚  
1-加劲肋;2-栓钉;3-钢筋混凝土基础  
研究表明,栓钉对于传递弯矩和剪力没有支配作用,但对于抗拉,由于栓钉受剪,能传递内力。因此对于有拔力的柱,规定了宜设栓钉的要求。

、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第10.2.15-4条:
柱脚锚栓应采用Q235或Q345钢制作。锚栓端部应设置弯钩或锚件,且应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。锚栓的最小锚固长度la(投影长度)应符合表10.2.15的规定,且不应小于200mm。锚栓直径d不宜小于24mm,且应采用双螺母。  

四、   《高   层民用建筑钢结构技术规程》     JGJ99-2015     第8.6.1-4条:  
钢柱柱脚的底板均应布置锚栓按抗弯连接设计,锚栓埋入长度不应小于其直径的   25倍   ,锚栓底部应设锚板或弯钩,锚板厚度宜大于1.3倍锚栓直径。         
   
五、   《钢结构设计手册   上册       第4版     513页
 
         
         
五、 《轻型房屋钢结构应用技术手册》第67页  
柱脚锚栓应采用Q235或Q345钢制作。锚栓的锚固长度应符合现行混凝土结构设计规范的规定,锚栓端部应按规定设置弯钩4d。锚栓长度不小于锚栓直径的25倍(不含弯钩),当埋置深度受到限制时,锚栓应牢固地固定在锚板或锚梁上,以传递锚栓的全部拉力,此时不考虑锚栓与混凝土之间的粘结力。锚栓的直径不宜小于24mm,且应采   用双螺帽。计算锚栓直径,设计内力宜乘以不小于1.3的系数。

六、工程应用建议
在实际工程应用中的建议:  
1、普通多层钢结构,Q235锚栓,直线锚固长度20d,弯钩4d;Q345锚栓,直线锚固长度25d,弯钩4d;  
2、门式钢架轻型房屋,直线锚固长度按《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》表10.2.15,弯钩4d;  
3、高层钢结构,按锚栓直线锚固段长度按25d,弯钩按4d;  
4、大直径锚栓端部锚板的厚度,  
《高钢规》是要求大于1.3倍锚栓直径,《混凝土结构设计规范》表8.3.3要求同锚栓直径,第四版《钢结构设计手册》要求不小于锚栓直径一半。
此建议仅供参考,   大家   在实际运用中   区分选用  

案例-矩形混凝土柱脚


     

     

     

山区景观人行栈桥的立柱其一不宜全部采用钢结构,在于山洪冲刷下,钢立柱的耐久性存疑。其二若全部采用混凝土柱,立柱粗壮,景观效果差。其三立柱分两段,上段采用变截面钢结构标准件解决景观痛点,下段采用等截面混凝土段灵活变高或是较优选择。

钢柱脚接混凝土立柱时,节点位置混凝土柱的最小构造尺寸要求。 主要参考资料: 《钢结构连接节点设计手册 第三版2014》《钢结构设计标准》(GB 50017-2017), 本次柱脚尺寸比较锚栓尺寸均以30mm进行计算。首先回顾一下规范内容:

一、一般规定

1、(形式选用)矩形钢管混凝土柱可根据不同的受力特点采用埋入式柱脚或非埋入式柱脚,考虑地震作用组合的偏心受压柱宜采用埋入式柱脚;不考虑地震作用组合的偏心受压柱可采用埋入式柱脚,也可采用非埋入式柱脚;偏心受拉柱应采用埋入式柱脚。

2、(埋入式柱脚埋深)无地下室或仅有一层地下室的矩形钢管混凝土柱的埋入式柱脚,其在基础底板(承台)中的埋置深度除应符合本规范第4条规定外,尚不应小于矩形钢管柱长边尺寸的2.0倍。

3、(非埋入式柱脚要求)矩形钢管混凝土偏心受压柱嵌固端以下有两层及两层以上地下室时,可将矩形钢管混凝土柱伸入基础底板,也可伸至基础底板顶面。当伸至基础底板顶面时,柱脚锚栓应锚入基础,且应符合锚固规定,柱脚应按非埋入式柱脚计算其受压、受弯和受剪承载力。

二、埋入式柱脚  

4、(埋深要求)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其埋入式柱脚的埋置深度应满足计算要求。

5、(局压要求)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其埋入式柱脚的基础底板应满足局部受压要求。

6、(冲切要求)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其埋入式柱脚的基础底板应满足冲切承载力要求。

7、(偏拉柱要求)矩形钢管混凝土偏心受拉柱,其埋入式柱脚的埋置深度应符合第2条、第4条的规定。基础底板在轴向拉力作用下的受冲切计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中有关受冲切承载力计算的规定,计算中冲切面高度应取钢管的埋置深度。

8、(底板厚度)矩形钢管混凝土柱埋入式柱脚的钢管底板厚度,不应小于柱脚钢管壁的厚度,且不宜小于25mm。

9、(栓钉)矩形钢管混凝土柱埋入式柱脚的埋置深度范围内的钢管壁外侧应设置栓钉,栓钉的直径不宜小于19mm,水平和竖向间距不宜大于200mm,栓钉离侧边不宜小于50mm且不宜大100mm。

10、(水平加劲肋)矩形钢管混凝土柱埋入式柱脚,在其埋入部分的顶面位置,应设置水平加劲肋,加劲肋的厚度不宜小于25mm,且加劲肋应留有混凝土浇筑孔。

11、(锚栓锚固要求)矩形钢管混凝土柱埋入式柱脚钢管底板处的锚栓埋置深度,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

三、非埋入式柱脚  
12、(柱脚组成)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其非埋入式柱脚宜采用由矩形环底板、加劲肋和刚性锚栓组成的柱脚。

13、(正截面承载力要求,锚栓数量)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其非埋入式柱脚在柱脚底板截面处的锚栓配置,应符合偏心受压正截面承载力计算规定。

14、(局压要求)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其非埋入式柱脚在柱轴向压力作用下,基础底板局部受压承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中有关局部受压承载力计算的规定。

15、(冲切要求)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其非埋入式柱脚在柱轴向压力作用下,基础底板受冲切承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中有关受冲切承载力计算的规定。

16、(正截面承载力要求,柱脚加大)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其非埋入式柱脚底板截面处的偏心受压正截面承载力不符合本规范第13条规定时,可在钢管周围外包钢筋混凝土增大柱截面,并配置计算所需的纵向钢筋及构造规定的箍筋。外包钢筋混凝土应延伸至基础底板以上一层的层高范围,其纵筋锚人基础底板的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,钢筋端部应设置弯钩。钢管壁外侧应按本规范第9条设置栓钉。

17、(受剪承载力要求)矩形钢管混凝土偏心受压柱,其非埋入式柱脚底板截面处的受剪承载力应符合规定。

18、(底板和锚栓构造)矩形钢管混凝土偏心受压柱,采用矩形环板的非埋入式柱脚构造应符合下列规定:
a、矩形环板的厚度不宜小于钢管壁厚的1.5倍,宽度不宜小于钢管壁厚的6倍。
b、锚栓直径不宜小于25mm,间距不宜大于200mm,锚栓锚入基础的长度不宜小于40倍锚栓直径和1000mm的较大值;

c、钢管壁外加劲肋厚度不宜小于钢管壁厚,加劲肋高度不宜小于柱脚底板外伸宽度的2倍,加劲肋间距不应大于柱脚底板厚度的10倍。

计算思路:

外露式柱脚 设计注意事项:

(1)柱脚底板厚度不宜小于30mm,且不应小于钢柱翼缘厚度。

(2)当采用外露式柱脚时,柱脚的极限承载力不宜小于柱截面塑形屈服承载力的 1.2倍。柱脚锚栓不宜用以承受柱底水平剪力,柱底剪力应由底板与基础间的摩擦力或设置抗剪键及其它措施承担,柱脚锚栓应可靠锚固。

(3)刚性柱脚的锚栓不仅起到安装过程固定的作用,且在柱脚弯矩下承受拉力,刚性柱脚的锚栓直径和数量应由计算确定,直径不应小于24mm。

(4)三级及以上抗震等级时,锚栓截面面积不宜小于钢柱下端截面面积的20%。

    螺栓直径30mm时的底板最小尺寸计算:

Min:lt+a=75mm+60mm=135mm

    钢垫板距混凝土柱边线的距离:考虑保护层厚度40mm,混凝土柱箍筋直径16mm,螺 距箍筋施工富余10mm,螺栓直径30mm后,得到 螺栓中心距混凝土边线>81mm( 40+16+10+15 )即可。

即:在此条件下,钢立柱边线距混凝土柱边线的距离最小为81+60=141mm, 向上取整为150mm。(注意此段为自行计算,未找到依据和出处)

二、外包式柱脚

(1)外包式柱脚底板应位于基础梁或筏板的混凝土保护层内;外包混凝土的厚度, 对H形截面柱不宜小于160mm ,对矩形管或圆形管柱不宜小于 180mm ,同时不宜小于钢柱截面高度的30% ;混凝土强度等级不宜低于C30;柱脚混凝土外包高度,H形柱不宜小于柱截面高度的2倍,矩形管柱或圆管柱宜为矩形管截面长边尺寸或圆管直径的2.5 倍;当没有地下室时,外包宽度和高度宜增大20%;当仅有一层地下室时,外包宽度宜增大10%。

(2)柱脚底板厚度不宜小于16mm。

(3)柱脚锚栓直径不宜小于16mm,锚固长度不宜小于其直径的20倍。锚栓直径选取应使基础最大压应力值不应超过混凝土局部承压强度设计值,锚栓底部应设锚板或弯钩。 

(4)柱在外包混凝土的顶部箍筋处应设置水平加劲肋或横隔板。

(5)当框架柱为圆形管或矩形管时,应在管内浇灌混凝土,强度等级不应小于基础混凝土。浇灌高度应高于外包混凝土,不宜小于圆管直径或矩形管的长边。

(6)外包钢筋混凝土的受弯和受剪承载力验算及受拉钢筋和箍筋的构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(2015年版)(GB50010—2010)的有关规定,主筋深入基础内的长度不应小于25倍直径,四角主筋两端应加弯钩,下弯长度不应小于15d,外包层顶部箍筋应加强加密(间距不应大于50mm),且不应小于3道直径12mm的HRB400级热轧钢筋。

(7)外包部分的钢柱翼缘表面宜按构造设置栓钉,构造需埋入式柱脚设置。

(8)外包式、埋入式柱脚,钢柱脚在与混凝土接触的范围内,不得刷油漆;柱脚安装时,应将钢柱表面的泥土、油污、铁锈和焊渣等用砂轮清刷干净。

即: 外包式柱脚保护层厚度不能小于 160mm

总结


 

 

    1、外包式柱脚由于配置了箍筋,混凝土保护层厚度可有效减小。埋入式柱脚主要还是靠混凝土自身的握裹力,另外附加了一些剪力钉使钢柱和混凝土结合更加紧密。

    2、采用外露式柱脚钢柱边线距混凝土柱边线计算为150mm,基本和外包式柱脚要求不宜小于160mm相吻合。

    3、采用外包式柱脚时,外包处采用了的主筋和箍筋保证钢立柱和外包部分的有效结合,主筋伸入混凝土段满足锚固长度、锚栓伸入混凝土段保障外包段与混凝土的结合。