如果采用变频,是否可以不用气压罐,直接用变频器控制水泵转速?如果采用气压罐,是不是就不是变频供水,而是气压供水了,不需要变频器了?大家讨论下吧

如果采用变频,是否可以不用气压罐,直接用变频器控制水泵转速?
如果采用气压罐,是不是就不是变频供水,而是气压供水了,不需要变频器了?大家讨论下吧
免费打赏
szfy
2008年04月15日 17:47:31
2楼
没有气压罐,变频泵在夜间供水也是不节能的,而且对泵的寿命也有影响,
最好还是设一个气压罐,可以控制气压罐在夜间运行,
泵厂家倾向于白天也用气压罐供水,我建议白天关掉气压罐,由泵直接供水。
回复
unbreakablebrian
2008年04月15日 21:23:25
3楼
我接触过的一个高层,采用的是水箱—变频泵的给水方式
在水泵房内并没有设置气压罐
回复
wjhruyi
2008年04月16日 09:58:19
4楼
设计气压罐可以避免水泵的的过度启停,延长水泵使用寿命,不过没见过几个设的呀...
回复
bjp1981223
2010年04月28日 16:27:35
5楼
要设的
回复
xupeng
2010年04月28日 18:07:23
6楼
设置气压罐也是为了节能!一般成品变频供水设备都自带,直接选用就可以了!
回复
lingxuntong
2010年05月27日 23:31:37
7楼
气压罐的预充气也是需要根据设定的恒压值来调,但实际应用上,没人管这个,即气压罐基本成为摆设。而对于变频而言,气压罐的作用确实不大。说到底关键在于系统设置