补风系统的设置应满足以下要求: 1、每天运行时间不超过 2h 且设计换气次数≤4h-1 的场所,以及尽管经常有人使用但 存在一定污染的局部排风系统,在满足系统风平衡的前提下,优先采用自然补风; 2、寒冷和严寒地区冬季从室外直接自然补风可能导致室温降低无法满足要求的,或密闭空间无法采用自然补风满足风平衡时,应增设机械补风(送风)系统; 3、人员活动区、有明确室内温度需求的房间,冬季机械补风系统应根据室内热平衡要求设置加热装置;
补风系统的设置应满足以下要求:
1、每天运行时间不超过 2h 且设计换气次数≤4h-1 的场所,以及尽管经常有人使用但 存在一定污染的局部排风系统,在满足系统风平衡的前提下,优先采用自然补风;
2、寒冷和严寒地区冬季从室外直接自然补风可能导致室温降低无法满足要求的,或密闭空间无法采用自然补风满足风平衡时,应增设机械补风(送风)系统;
3、人员活动区、有明确室内温度需求的房间,冬季机械补风系统应根据室内热平衡要求设置加热装置;
4、平时运行的空调房间,为维持室内的风平衡而设置的排风,可作为非人员停留、设备机房排风系统的补风。
另外要注意以下说明:
①、房间换气量不大,无论是采用室外风自然补风还是利用相邻房间的正压来补风,都是比较合理的。卫生间属于人员经常便用的区域,但为了防止其排风系统出现故障时卫生间为正压而向卫生间外的室内正常使用区域逸出污浊空气,也不宜设置机械补风系统。
②、对自然补风加热比较困难,寒冷和严寒地区,冬季从室外直接自然补风有可能导致室温大幅度降低;当房间采用防火门防火墙分隔,或从使用上要求密闭的空间依靠门窗缝隙进行自然补风较为困难时,应增设机械补风加热系统并按第3条执行。
③、冬季补风加热的目的是防止室内人员的不舒适或保持要求的房间温度(例如防冻温度等要求)。
④、为维持空调房间风平衡的排风系统,平时运行时仅是排风温湿度、 CO2浓度的变化,把它作为对空气品质要求不高的地下垃圾暂存区、污水泵房、隔油器间、中水处理间等机房等以及车库等非空调区域的补风使用,在一定程度上改善室内环境,且做法简单容易实现。但该补风系统尚应具有当空气传播的疫情出现时直接排向室外的转换措施。