通风风管及空调风管过伸缩缝如何做,是不是在两端加防火阀就行了,用不用加软管。如需要有没有标准图集或规范供参考?

通风风管及空调风管过伸缩缝如何做,是不是在两端加防火阀就行了,用不用加软管。
如需要有没有标准图集或规范供参考?
xxzys
2008年04月15日 23:24:05
2楼
如果没有墙,但穿过防火分区呢?
施工图上两侧加了防火阀,中间是否要用软接头联结?
回复
xxzys
2008年04月16日 21:44:18
3楼
谢谢了
回复
xuwu1983
2008年04月18日 15:04:15
4楼
学习了
回复
plf200
2008年04月19日 18:24:08
5楼
但防火规范要求是穿越变形缝处的两侧加70℃防火阀,怎么理解。
回复
xxzys
2008年04月23日 18:33:05
6楼
空调风管过伸缩缝?
是不是也按通风管做,两侧加防火阀70度防火阀,不用加软节。
回复
pastor163
2008年04月24日 08:24:26
7楼

没有墙的话如何又穿过防火分区呢?
补充一下2楼的,一侧有墙的一侧加防火阀。
回复
plf200
2008年04月28日 23:26:33
8楼
规范规定穿变形缝时加防火阀到底是什么目的?
我理解是防止火灾时通过风管从变形缝串到其他层去了。
回复
xxzys
2008年04月29日 21:25:19
9楼


我这边 设计院给设计的图纸是 过建筑伸缩缝(因为是商场,伸缩缝处没有墙)
  通风管 双侧各加一个280℃防火阀  (施工中也加了防火阀,但没有加软接头)
  空调送风管  双侧各加一个70℃的防火阀 (施工中没有加防火阀和软接头)
 
  应该怎样施工才正确,另通风管及空调送风管防晃支架应怎么加装及制做成什么样,
应参考哪本图集?


回复
huanglunjie
2008年05月07日 23:39:18
10楼
风管过伸缩缝肯定要用软管连接。两端加不加防火阀,要看具体情况确定
回复
chalewen
2008年05月27日 13:00:52
11楼
我也觉得没有墙的话不要加,加了没什么意义
但也被审图的提过.
回复