求助:总负荷大概700Kw 怎样配比变压器容量
zjhzsq60
zjhzsq60 Lv.2
2008年04月14日 19:24:01
来自于变压器
只看楼主

我们宾馆改造新上了一台200KW的中央空调还有500KW的照明请问怎么样配比变压器.

我们宾馆改造新上了一台200KW的中央空调还有500KW的照明请问怎么样配比变压器.
免费打赏
zjhzsq60
2008年04月14日 20:08:37
2楼
怎么没有人回答呀,用630KW变压器不知道可行?
回复
zjhzsq60
2008年04月14日 23:23:34
3楼
一台200KW的中央空调,其他的就是照明了大概在500KW,我不知道怎么算和用多大的变压器,明天就要去订变压器了,请那位老师可以告诉我吗?谢谢了,我都急S了,我在等你们能帮助我。
回复
张日伟
2008年04月15日 00:10:05
4楼
如果你的照明负荷指的是设备容量的话,用630KVA的就够了。
如果指的计算容量(取需要系数之后),630KVA就小了,可以用800KVA的。
回复
zjhzsq60
2008年04月15日 00:36:24
5楼
你好谢谢你,我算了一下总共照明的瓦数和其他的设备是500KW, 中央空调要不要另外加一台变压器呀?
500KW的照明电流是多少? 200KW中央空调的电流是多少?
是怎么算的?
回复
zongxh
2008年04月15日 09:16:01
6楼
这么简单,都不需要计算负荷吗?
回复
hanxiao791028
2008年04月15日 11:10:13
7楼
一台选800的 两台选630
回复
zjhzsq60
2008年04月15日 18:12:48
8楼

不会吧??需要三台吗?
回复
zjhzsq60
2008年04月15日 19:40:42
9楼
我查了有关资料是这样算的,700*0.45/0.7/0.85=529.41KVA
这样的话选择400KVA的变压器是不是可行,请各位指正。