验收内容1、施工单位是否危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案;2、高大模板支系统专项施工方案是否经过专家论证;3、施工单位是否根据专家组的论证报告对专项施工方案进行修改完善;3、高大模板支系统专项施工方案是否经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后,组织实施的;4、搭设前,项目技术负责入对现场施工理人员、操作班组、作业人员进行安全技木交底,并履行签字情况
验收内容
1、施工单位是否危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案;
2、高大模板支系统专项施工方案是否经过专家论证;
3、施工单位是否根据专家组的论证报告对专项施工方案进行修改完善;
3、高大模板支系统专项施工方案是否经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后,组织实施的;
4、搭设前,项目技术负责入对现场施工理人员、操作班组、作业人员进行安全技木交底,并履行签字情况;
5、搭设脚手架人员持证上岗情况,上岗人员是否定期体检合格持证上岗;
6、进场的主要配件(承重杆件、连接件等材料)产品质量合格证、生产许可证、检验报告情况
7、对重杆件外观抽检的记录(外观抽检数量不得低于搭设用量的30%;对扣件螺栓拧紧力矩进行抽查的记录(抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢架安全技术规范》JGJ130-表8.2.5的规定)对梁底扣件应进行100%检查;
8、模板支撑立柱底部的垫板和底座是否符合技术规范要求;
9、高大模板工程搭设的构造支撑系统立柱接长、扫地杆、纵横支撑及水平垂直剪刀撑、与主体结构的墙柱牢固拉接是否符合技术规范要求;
10、支架搭设完毕后是香根据不同体系类型进行验收、并有独立的验收表,项目技术负责人是否参与验收并签字;
11、混凝土浇筑前,监理单位项目总监是否参加安全生产条件验收,是否
有完整的监理旁站记录;
12、混凝土浇筑施工方案,是否明确了浇筑顺序序,并有确保支撑系统受力均匀的措施;
13、搭设、使用、拆除的应急防范措施。
14、地泵及泵管设置
1)、输送管线直,转弯缓,接头严密,水平管每隔3米设置加固点。
2)、在同一条管线中,应采用相同管径的混凝土输送管;同时采用新、旧管段时,应将新管布置在泵送压力较大处;管线宜布置得横平竖直。
3)、输送管应具有与泵送条件相适应的强度,应使用无裂缝、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管接头应严密,有足够强度,并能快速装卸。
4)、垂直向下配管时,地面水平管长度不宜小于垂直管长度的四分之一,且不小于15m。
5)、泵送施工地下结构物时,地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直。
6)、混凝土泵管的固定不得直接支撑在钢筋、模板及预埋件上,水平管每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定,以便于排除堵管、装卸和清洗泵管。
7)、地泵在出料口及地上转弯处,深埋四根钢管,采用井字架与泵管固定。竖向立管每节管不得少于1个固定点,泵管与架子用橡胶相隔并卡紧,不能使泵管前、后、左、右、上、下摆动。管道接头卡箍处不得露浆。
8)、下基坑固定泵管架子搭设
9)、立杆纵向间距不大于1.8m,排距不大于0.8m,横杆间距不大于1.5m。
10)、立杆搭设要求:接头采用对接扣件连接,相邻接头在高度方向上错开距离不小于500mm,且不在同步内,各接头中心距主节点距离不大于步距的1/3。立杆下垫通长50mm厚脚手板。脚手架下设纵横向扫地杆,扫地杆距离垫木上皮为200mm。
11)、横杆搭设要求:大横杆位于小横杆之下,立杆内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧。对接接头应交错布置,不设在同步同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并避免设在大横杆的跨中。
12)、剪刀撑沿脚手架两端和转角处起设一组,从下至上连续布置。接头处采用搭接连接,搭接长度1m,等间距设置三个旋转扣件,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm,搭接街头不得设在同一高度上